Arama sonuçlarınız

  1. ismailufuk

    Tristör Anahtarlamalı Kompanzasyon Panosu

    Yeni Nesil Tristör Anahtarlamalı Kompanzasyon Panoları ile Klasik Kontaktörlü Kompanzasyon Panoları arasındaki farklar nelerdir?
  2. ismailufuk

    Resimli Kompanzasyon Şeması

    durcan 78 arkadasim Onceden Multimetreler kompanzasyon da kullaniliyordu fakat yeni cikan Reaktif Guc Kontrol Roleleri Harmonik Analizini dahi yapmakta kullanmak akillicamidir degilmidir sahsin tercihine bagli bana kalirsa gereksiz. Kullandin diyelim 3 adet akim trafosunu Reaktif Guc Kontrol...
  3. ismailufuk

    Kompanzasyon Yardım

    Ilk once dinamik arkadasimin dediklerine harfiyen katiliyorum ve sorunun UPS, yeralti kablosu veya yanlis sabit uygulamasi ( Sabit kondansator grubu sadece sayacin Orta gerilimden ornekleme aliyorsa kullanilmalidir aksi halde kapasitiften cezaya dusurebilir.) degil ise kompanzasyondan...
  4. ismailufuk

    800 KVA talep güç için kompanzasyon

    Arkadasim simdi ilk olarak 800 kva'lik bir yuk icin 540 kvara ihtiyacin vardir. 275 kvar dedigine gore kullanacigin maksimum yuk 412,5 kva'lik bir yuk olmasi gerekmektedir. Sabit kondansator icin hesaplamama gore 16 kvar cikiyor ama boyle bir kondansator malesef yok sen 15 kvar kullan geri...
  5. ismailufuk

    630kva trafo fazla akım

    Kompakt Salterin dusmesi bir cok yerde basima geldi hepsininde farkli farkli nedenleri vardi tabi bunlardan birkaci... Kompakt salterin bulundugu ortam sicak ise atar. Kompakt salteriniz bozulmus olabilir. Kompakt slaterinizin giris ve cikis kablo baglantilarinin iyice sikililip sikilmadigini...
  6. ismailufuk

    Kompanzasyon Maliyeti

    Sn. Tuncerbey nasil gizliden mesaj atiliyor bilmiyorum ama web sayfalarimizi incelerseniz kontaktorlu veya tristorlu kompanzasyon panolari ve fiyatlari hakkinda bilgi alabilirsiniz. Bizim markete hangi urunu seceginiz kisminda ise yazin guclerinizi veya akimlarinizi cevaplamaya calisabilirim.
  7. ismailufuk

    Reaktiften cezaya girmişiz.

    saygilarimi sunuyorum moner69 bey :P
  8. ismailufuk

    Tatil sitelerinde kompanzasyon nasıl olmalıdır ?

    Sayın dinamik arkadaşım bu yazdığımı sakın ukalalık olarak algılamayınız trafo sistemlerinde bildiğim kadarı ile önemli olan yük yokken kaybıdır veya şöyle diyeyim endüktif kaybıdır yük varken zaten aktif oran ortalamayı düzgün kıldıracaktır bu yüzden yük yani akım çekmiyorken sistemi düşünmek...
  9. ismailufuk

    1000 va trafo için sabit kondansatör ne olmalı.

    ekrem.kolu arkadaşın dediklerine sonuna kadar katılıyorum gelen voltajından tutta trafonun markasına yeraltı kablo var mı yokmusuna kadar bir çok değişkene bağlıdır bu durum.
  10. ismailufuk

    camasırhane kompanzasyonu nasıl yaparsam düzgün sonuc alabilirim

    Hocam tristörlü bir pano al ben yazıyorum diye değil kimden alırsan al birdaha da arkana dönüp bakma bile derim. Uzun vadede düşündüğün zaman klasik kontaktörlü kompanzasyondan daha ucuza gelecektir çünkü :D
  11. ismailufuk

    Elektropan EKC70

    Evet tknsyn arkadaşım yazdıkların doğrudur saolasın düzeltme için Özür diliyorum Ekrem beyin şahsından klavyeden dolayı el alışkanlığı ile hata yapmışım. Kusuruma bakmayın.EKREM KARANİK Bey ELEKTROPAN Firmasının ortaklarındandır ve aynı zamanda ARGE müdürüdür. Şimdi daha doğru bir cümle oldu...
  12. ismailufuk

    Elektropan EKC70

    Herkese saygılarımı sunuyorum. nuriefe bey teşekkür ederim bir çok konudaki deneyim ve tecrübelerinizden çok şey öğrenmiş durumdayım. Ayrıca EKC 70 şimdiye kadar kullandığım rölelerin üstünde bir cihaz ilk ben test ettim bu arada ELEKTROPAN firmasının ARGE müdür EKREM KARANLIK Beye ayrıca...
  13. ismailufuk

    Kondansatörler devredeyken Endüktif Sayacın yazması

    Sayın VARKON 4 bölgesiz sayaç (monofaze hariç) varmıdır ? benim bildiğim yok varsada cehaletime verin (açıklarsanız sevinirim) benim bildiğim kadarı ile bu durum yazılımdaki akım trafolarının polarizasyonu ile alakalı bir durum diye biliyorum çift yönlü sayaç inanın ilk defa duydum benim...
  14. ismailufuk

    kompazasyon

    Elektrik sayacın Dijital ise güçlerinde de büyük oranda fazlar arasında değişim varsa Tek akım trafolu Reaktif Güç Kontrol Röleleri işe yaramaz Hangi Reaktif Röleyi kullanıyorsan git bir tane Trifaze Reaktif Güç Kontrol Rölesi al mevcudundaki tek akım trafosunu üçe çıkar ve sistemdeki fazlar...
  15. ismailufuk

    Kondansatörler devredeyken Endüktif Sayacın yazması

    Arkadaşlar bu tarz olaylara yaklaşık 10 - 15 yerde rastladım fakat üzgünüm ki hepsinin farklı farklı nedenlerden kaynaklandığını gördüm. Ben sadece bir iki tanesini açıklayacağım Dijital sayaçlarda aktif yük yokken ve manuel kondansatör veya yer altı kablolarından kaynaklı kapasite...
  16. ismailufuk

    İş merkezi kompanze...

    zanzin arkadaşım bu mekanda bir vinç veya asansör gibi çalışan bir cihaz varsa bahsetmiş olduğunuz röle ile hiç bir iş yapamazsınız. Fakat normal sırf lamba ve bilgisayar fotokopi faks gibi yükler çalışıyorsa sorun çıkmaz. 41 kvar nasıl bir hesaplama programı ile ölçüm yaptın bilmiyorum fakat...
  17. ismailufuk

    Kompanzasyon panolarının genelde nerelerde montajı daha iyidir?

    durceylan arkadaşıma teşekkürler konuyu tam kısa ve öz olarak özetlemişsiniz.
  18. ismailufuk

    Endüktif

    tuncer66 arkadaşım bir çok ürün var senin işini görecek entes, kael, tense, elektropan vs.. bu markaların sitelerine git bak özelliklerini oku hangisi senin fiyat olarakta özellik olarakta hoşuna gittiyse onu al kullan fakat ben bu konuda acemiyim diyorsanda hiç bulaşma git bilen birisine ona...
  19. ismailufuk

    Sistemde Kapasitif Cezaya Girme

    Fabia arkadaşım ben elektrik konusunda idda etmem fakat bildiğim kadarı ile Og den ölçüm yapan bir sayaç akım trafoları %10'un altın veya hiç akım geçmese dahi kapasitif yazmazlar nedeni ise trafoda oluşan indüklenmedir. Senin orta gerilimin yeraltı kabloları ile kilometrelerce uzun mesafeden...
  20. ismailufuk

    Isınmayan Harmonik Filtre Var mı?

    hocam vallahi el değmiyor ne kullandıysam hepside ısınıyor fan gerekiyor bu işin bir püf noktası olması gerektiğini düşünüyorum bu kadar ısınmaması gerekiyor ılık bir sıcaklık tamam kabul edilebilir fakat el değmeyecek kadar ısınması cidden mantıksız geliyor düşünün bir kompanzasyon panosu...
Geri
Üst