Arama sonuçlarınız

  1. DC kablo hesabı

    Merhaba, Bir tarımsal sulama projesi yapmak istiyoruz. 75 kW solar hibrit pompa sürücüye toplamda 45 adet 455 w gücünde pv panel bağlamak istiyoruz. 3 adet string olarak yapılacak sehpa montajından sonra sürücüye dc kabloların bağlantısı yapılacak Soracağım soru sehpa yanına bir adet dc combiner...
  2. Thytronic Röle Uzaktan Kontrol Edilebilir mi ?

    Herkese merhaba, Thytronic koruma röleleri üzerine bir sorum olacak, bu röleler scada sistemi kurmadan uzaktan açma ve kapama (kesiciyi) yapabilirler mi ? Bu röleleri kontrol etmek için bir yardımcı donanım mı almak gerekir veya bir yazılım üzerinden bu işlem yapılabilir mi ? Yardımcı olabilecek...
  3. Thytronic NVA100 rölesi tekrar kapama

    Herkese merhaba, Bir ges sahamızda otoprodüktör hücresi 15 günde bir hemen hemen açma yapıyor. Röle üzerinden bakılan arıza ve olay kayıtlarında açma işlemlerinin düşük veya çok düşük gerilimden olduğu gözlenmiştir. Edaş tarafından hat gerilimi düzeltildiğinde ise röle tekrar kapama işlemini...
  4. Off-Grid Sistemi On-Gride çevirmek

    Ustalarım merhaba bir kurum çatısında öz tüketim bir ges santrali bulunmaktadır. Bu öz tüketim tesisini on-grid olarak çevirip ihtiyaç fazlası elektriği satmak istiyoruz. Bu konuda nelerle karşılaşabiliriz mevzuat ve yönetmelik bağlamında bunu yapmamıza müsade edilir mi ? Bu konuda bilgi sahibi...
  5. Kael Kompanzasyon Endüktif

    Hocalarım merhaba kael reaktif güç rölesi ve svc yük sürücü olan bir şantiyede geçmiş dönemlerde hiç bir endüktif veya kapasitif cezaya girme durumu olmamıştı. Ancak bu ay itibariyle şantiyede çalışma durduruldu ve sadece güvenlik görevlileri kalmakta ve L2 fazını kullanarak onlar sadece ufo vs...
  6. Akım trafosundan alınan s1 ve S2 uçlarına seri olarak enerji analizörü ve ges sınırlayıcı cihazı takılabilir mı ?

    Arkadaşlar merhaba Çalıştığım yerde 120 kwe bir güneş enerji santrali var buraya yakın zamanda bir ges sinirlayici cihaz aldık mevcuttaki bina ADP sunda bulunan 3 adet 1000/5 A akım trafosundan akım değerleri referans olarak alınmak isteniyor benim asıl sormak istediğim mevcuttaki 1000/5 A akım...
  7. Off-Grid şebeke destekli Ges şebekeye enerji basmak

    Arkadaşlar merhaba bi kuruma ait 100 kw çatı üstü ges santrali var şebeke destekli, üretimin yeterli olmadığı durumlarda şebekeden eksik kalınan gücün temini sağlanıyor Benim asıl sormak istediğim kurumda özellikle hafta sonları tüketim azlığından dolayı üretilen enerji şebekeye basılıyor...
  8. ABB Sace Tmax 1250 A otomatik şalter kurma sıkıntısı

    Arkadaşlar merhaba bir güneş enerji santralinin ag panosunda bulunan Abb marka Sace Tmax T7 model otomatik şalter özellikle sabah saatlerinde (07:00-10:00) arasında devreyi kesiyor ve tekrar kurmuyor neyden kaynaklanır nelere bakmamı önerirsiniz yardımlarını bekliyorum. (Daha öncesinde...
  9. Motor Gerilim Düşümü Hesabı

    Arkadaşlar merhaba bir hizmet binamızda 2x45+3 kw lık yangın söndürme pompası bulunmaktadır. Test etmek amacıyla yangın söndürme sistemini çalıştırmak istedik 1-) Motorlardan birisi yıldız-üçgen yol aldıgında eğer 12 bar basınçtan az olursa ikinci motor devreye giriyor çalışma mantığı bu...
  10. GES Yüksek Gerilim İşletme sorumluluğu

    Arkadaşlar merhaba bir belediye bünyesinde 7 tane çatı tip ges santralli var yanlız bunlar ag tarafından bağlı olduğu için yg işletme sorumluluk zorunluluğu varmı ? Kafamı karıştıran konu ise normalde yatırımı bize ait olup edaşın işletmesine sahip olan trafolara bizim müdahale yetkimiz yok...
  11. Megerle topraklama ölçülürken !!!!

    Megerle topraklama ölçümü yapılırken 3-4 uçlu metotlarda megerden çıkan kabloların 5 er metre olmasının kuralı veya cihaz dan kaynaklımı yoksa yönetmelikte nerede yazıyor arkadaşlar bi yardımcı olurmusunuz.
  12. 7,5 kw dalgıç motoru yarı yükte çalıştırma

    arkadaşlar merhaba bağ evinde bulunan 100 metre yerin altındaki kuyudan su çeken bi motorumuz var bizim isteğimiz motoru çalıştırdığımızda su bize kullanım amacıyla çok geliyor dışarı atılan suyu nasıl azaltabilriz motor sürücü olarak elimde bi malzeme var fikirlerinizi bekliyorum.
  13. Enerji analizörü sökme

    Arkadaşlar merhabalar işletme sorumlusu olduğum Güneş enerji santralinde beton Köşk’te bulunan entes marka enerji analizöründe ekranda L1=176 V L2=196 V L3=179 V olarak görüyoruz sigortayı kontrol ettim bi sıkıntı yok analizör girişlerinden giriş voltajlarını ölçtüm f-n 230 V ve f-f arası ise...
Geri
Üst