Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Herkese iyi akşamlar ,
Yapımını tamamlamış olduğumuz 154 kV trafo merkezimizde yıldırım darbesi sonucu 1975 model Asea imali güç trafosunun B buşingi patlamış olup, oluşan yangın kontrol altına alınmıştır. İncelemeler sonucu trafo kesicisinin dif. den açtığı görülmüştür. Anca size sorum şu...
selamlar kolay gelsin. 154/33 trafo fiderinde Nötr direncinin içindeki akım trafosundan gelen akım bilgisi normalde röle panosundaki nötr direnci aşırı akım koruma rölesine giriş yapıyordu ancak başka bi projede önce trafo dif. Rölesine soradan nötr direnci aşırı akım koruma rölesine girdiğini...
Merhabalar Ototrafo ve güç trafolarının buşinglerine faz sırasının ters girilmesi durumunda ne gibi sorunlar oluşabilir? Örneğin soldan sağa A B C iken C B A girilmesi gibi. Tessekürler
Merhaba arkadaslar. Herhangi bir hat fiderinde oluşucak arızada o fidere ait hangi koruma rölesi öncelikle çalışır bunu merak ettim mesafe korumamı aşırı akım koruma rölesi mi? Öncelik olarak hangisi kesicimizi açtırır? Tessekürler.
iyi akşamlar arkadaşlar.
YXC7V-R 20.3/35 kV xlpe kabloda Siper:Konsantrik / Bakır tel + bakır bant şeklinde bir katman bulunmakta bunun görevi nedir acaba?
Selam arkadaslar. Trafo merkezlerinin enerji iletim hatlarının denetlenmesi ve yazılımı için arastırma yapmak istiyorum. Kitap önerisi olan varmı acaba
Selamlar 154 kv trafo merkezinde projede malzeme listesinde normal ayırıcın yanında 170 kv ve 1250 A yazıyor 170 kv max gerilimi olsa gerek ama bu 1250 A nominal çalışma akımı neye göre hesaplanıyor hattın direncine göre bildiğimiz gerilim formülünden mi?
Selam arkadaşlar projede kullanılan trafoları yanında resimdeki gibi ifadeler var neyi ifade ediyolar max. Çalışma gerilimi ve kısa devre akımı dışındakileri anlıyamadım
selam arkadaşlar 380 kv trafo merkezi yapımında pano yerleşim planı içerisinde röle odasında bir adet event recorder panosu var tam olarak ne işe yarar acaba ?. Teşşekür ederim.
İyi akşamlar. Bu ototrafo 380/154 kv tesislerde kullanılıyor sanırım. Normal güç trafoları kullanılamazmı? Birde bu tesislerde sekonder kısmında, 154kv/33kv tesislerde olduğu gibi metal clad hücrelere mi giriş yapılıyor?
Selam arkadaşlar. 154 kV trafo yapım şantiyesinde görev alıyorum.projede Röle odasındaki röle panolarının hepsinde 170kv röle panosu yazıyor. Bunun gibi birçok malzemenin açıklamasında 170kv yazıyor bunun sebebi nedir. Saçma olduysa kusura bakmayın:)