  1. Jeneratörlü, off-grid sistem çözülemeyen arıza !!

    Merhaba, Aküleri 4'lü gruplar jalinde kontrol ettik. Gece sistemi kapatıp sabaha kadar beklettik 1 tane aküde problem olduğunu gözlemledik (7 V'a düşmüştü) ve değiştirdik. Sorun çözüldü.
  2. Jeneratörlü, off-grid sistem çözülemeyen arıza !!

    Tşk yorumlar için Mustafa Bey. Jeneratörün bağlantısını ayırmadım hiç. Bir etkisi olur mu bilmiyorum. Zaten ihtiyaç olmadıkça çalıştırmıyoruz. 4 adet akü bulabilirsem deneyeceğim dediğinizi. O çözüm aklımda.
  3. Jeneratörlü, off-grid sistem çözülemeyen arıza !!

    Bilgiler için teşekkürler, fakat aküler tek tek test aleti ile test edildi. Ayrıca tekrar yükleme ve boşlatma yapılarak çalışır olduğu görüldü. O yüzden akülerde sorun olmadığını düşündüm.
  4. Jeneratörlü, off-grid sistem çözülemeyen arıza !!

    Aküleri sürekli kontrol ettik. Voltajlar dengeli. Ayrıca serviste de tek tek kontrolü yapıldı. Bir sıkıntı görünmüyor.
  5. Jeneratörlü, off-grid sistem çözülemeyen arıza !!

    Arkadaşlar merhaba, Kurmuş olduğumuz off-grid sistemde sıkıntı yaşıyorum. Yorumlarınızı ve çözüm önereilerinizi rica ederim. - Sistemde bulunanlar; * 16 ad. 325 Wp panel (Toplam Güç: 5,2 kWp), * 1 ad. Abax Trigen 10-K hibrit inverter, trifaze, * 8 ad. 200 Ah jel akü *Evdeki bağlantı...