Soft starter ile yıldız kaldırıp ( yıldız devresine soft starter bağlaıp) daha sonra üçgene geçip softstarteri bypass etsem sıkıntı olurmu. Pik akım oluşurmu
Arkadaşlar merhaba. Şebekenin sıkıntılı olduğu bir yerde 37 kw bir motoru çalıştırıyoruz. Şu an soft starter motora yıldız bağlı olmasına rağmen Kalkınmada gerilim tek fazda185 v a kadar düşüyor. Motor devrini alınca 215-220 v civarına yükseliyor.motorda herhangi bir ısınma zorlanma...
Arkadaşlar merhaba. Elimde delta vfd el sürücü var. Harici roleyi sadece motor ileri doğru çalışırken çektirmek istiyorum. 03.00 parametresini 17 yaptım ama olmadı. Acaba başka bir ayarı varmıdır. Şimdiden teşekkür ederim
Motor yıldızda yol aldıktan sonra 35 a akım çekiyor. Etiket akımı 67 a. Motor yükünü yıldızdayken rahat kaldırabildiğini düşünüyorum. Aksi takdirde daha fazla akım çekmesi gerekir diye düşünüyorum. Merak ettiğim konu acaba uzun süre çalışmada empedans vs. Gibi değişkenlerden ötürü motor da...
Arkadaşlar merhaba. Düşük yükü olan bir makinamız ve elimizde 37 kw 380 v üçgen etiketi olan bir motorumuz var. Lakin demeraj dan dolayı motoru sürekli yıldız çalıştırmak istiyoruz. Yükte sorun yok. Acaba motorda bir probleme yol açarmı. Şimdiden teşekkür ederim
Belki konuyla çok alakalı değil ama bir konu hakkında bilginize başvurmak istiyorum. 37kw motor ile çekiçli değirmen çalıştırmak istiyorum. Malum makina monenti yüksek olduğu için motor demerajda çok fazla akım çekiyor. Devrini alması yaklaşık 1 dk. Sürüyor. Ama devrini alınca nominal akımının...