  1. Çift Yönlü Sayaç Nasıl Hesaplıyor

    Merhabalar, Konuyu doğru başlıga açmamış olabilirim. bunun için simdiden özür dilerim. Benim sorum çift yönlü sayaç ile alakalı olacak. Ekteki dosyada bi resim paylaştım. Bu resime göre bir fabrikanın ana panosundan 100 amper akım çekiliyor ve ges de o esnada 125 amper akım verebilecek kadar...
  2. Ges sistemi ısınma sorunu

    Merhabalar, 150 kW'lık bir ges kurulumu yaptık. GES panosunu da panocudan hazır satın aldık. Panocu ges şalteri(250 amper) ile ges panosundaki ana bara arasındaki kabloyu 70'lik bakır nyy kullanmış. 70'lik NYY 213 amper akım tasıyor. Sistem full yük çalıştıgında (yani 150 kw) kablodan 210 amper...
  3. Ges arazi+çatı kurulumu

    Arkadaşlar Merhaba, 2 adet sorum olacak müsadenizle 1. Sorum Elektrik tüketimi çok olan fabrikanın çatısına ges kurulumu yapmak istiyoruz, ama bu fabrikanın çatısı tüketimi karşılamıyor. Fabrika sahibinin aynı parselde boş yeri var araziye de kurarak tüketiminin hepsini karşılayabiliyoruz...