Arama sonuçlarınız

  1. basinc trasmitter

    0 - 2000 bar arasını mı???????!!!!!!!!!!!
  2. bilmediğim bir konu cevap verebilecek arkadaş varmı?

    S7 300 lerde problem olmazdı ama s7 400 e bakarsan, slotlu olduğunu görürsün, çalıştıramazsın
  3. InTouch 7.0 02INS400 projesi problemi

    1-Tag ları convert ettinmi (add ettim demişsin) 2-System managment consoldan gerekli kontrolü yaptınmı (enable mı?)
  4. Abb dcs (ac800m)

    ahmetnoktacom, abb nin bu dcs i türkiyede sayılı yerde var, kullanıyorsan biliyorsundur. Mesela yeni bir input-output eklerdiğinde, check yaptığında ne renkte uyarı veriyor sana???? Siemenste input mu ekliycen, bağla geç, ama abb nin bu dcs inde böyle kolay değil. Birde daha hızlı demişsin, ne...
  5. s7300 ve ethernet

    Konveyoru hareket ettiren motora sonuçta bir sinyal veriyorsun (dur-kalk), barkodu okuttur, 4 adet aralık mevcutsa 4 adet counter koy, okutturduktan sonra her kalkmada 1 sinyalle counterı arttır. 3. sinyalde durmada ise, o kodu bastır de. o kod basılınca, counterı sıfırlat, ve bir sonraki okuma...
  6. S7300 de FB lere Online olmak?

    Aynı Fb yi birden fazla yerde kullandığında, online izleme mantıklı bişey değildir. Ancak sonuçları db den görebilirsin. Programı etkilemeyecekse, çağrılmasını yada enable ı körlemen işe yarayabilir. Bunu dışında, ayrı bir fb yazıp aynı fb bloğunu bunun içine atarsan ve bir kere kullanırsan...
  7. S7 300 ethernet .. upload

    Evet bu sorun bazı plc ler için bende de oluyor, ve verdiği uyarının hiç alakası yok, çözüm bulamadım. Bu durumda online açarak, ob, fc ve fbleri upload veya copy-paste yapmayı dene, ben öyle yapıyorum ( komple uploadı kabul etmiyor bahsettiğim plc ler)
  8. s7300 ve ethernet

    Ethernet modülünü taktınmı, önce onu tak, sonra nası kullanılacağı hakkında sor bilgi vereyim, ama sen komple proje sormuşsun, s7 plc varmı makinada, yoksa etiket makinası nası çalışıyori adapte edebilecekmisin plc ye, sinyalleri (çalış, dur gibi) neyle taşınıyor... O yüzde detay versen iyi olur
  9. Siemens s7-400 ve abb dcs600'Ün profibus İle haberleŞmesİ

    Kardeş Acs 800 için yaptım bende, yarım oldu diyerbilirim. Öncelikle, plcde ppo4 ü seçmeni tavsiye ederim, aynı ayarları abb de yapmalısın.... dpv0-dpv1 olayı var bide, plc de bu galiba dpv1 olacak, bide profibus modülünün tırnak ayarlarını gözden geçir. Ben bağlantıyı yaptım ama, kafasına göre...
  10. Abb dcs (ac800m)

    Abi sen bunu kullandın mıki siemensden kompleks diyosun, ben kullanıyorum ve bence işkembe-i kübradan atmışın , yanına yaklaşamaz simatic in... Evet karmaşa ve zorluk yöününden kompleks olabilir :))
  11. Plc sf/diag ledİ yaniyor lÜtfen yardim edİn

    PLC port girişi gitmiş büyük ihtimalle kardeş, değiştir gitsin PLC yi uğraşma
  12. s7 300 ethetnet

    Sağlanır, bilgisayarın ethernet kartını tanıt, set pg-pc den aynı ethernet kartını göster...
  13. zamanlayıcı ve karşılaştırma komutları kullanımı

    Timer ın BCD çıkışını bir word e aktar ( örnek mw30 ), sayma değerini geriye doğru decimal olaral görebilirsin. 1 sn, 256 karşılık gelir, 9 saniye 2304 olur. geriye doğru 1 er saniye yani 256 çıkar. örneğin 1. saniye 2048 olur. 2048 den küçük veya eşit ise diye compare et, motora çıkış ver.
  14. siemens sürücülerinin bağlantı şemaları_(3 Possible methods of linking Drive ES)

    ATV hız kontroller kullanıcı dostu olduğu için bence Siemens sürücülerden daha iyi. Kullanımı kolay, yüzlerce parametre saçmalığı yok, tek geçerim telemecanique hız kontrolü.
  15. micromaster 440+S7 300+profibus

    S.İnal, çok teşekkür ederim verdiğin bilgileriçin... Bazı arkadaşlarımada kızıcam biraz, öğrenmek istemek güzel ama konunun en giriş kısmından bilgiler sormasak daha iyi olacak, biraz konuya çalışalım, meşgul etmeyelim. Armut piş ağzıma düş misali olmuyormu birazcık?
  16. iki adet plc sorum var yardımcı olurmusunuz

    1- <70 ise set ısıtıcı >=85 ise reset ısıtıcı >90 ise set soğutucu <=85 ise reset soğutucu 2. sorun ise zamanlayıcılarla çözülebilir, göz ucuyla baktım şu an zamanım kısıtlı ama akşam cevabını yazabilirim ( 0-20 v değil, 0-20 ma veya 0-10 v olabilir )
  17. Et200s problemi hk. Önemlİ!

    Profibus soket ve hattını kontrol et, topraklamayı muhakkak gözden geçir, soketi değiştirmediysen değiştir.
  18. tde 200 ün proğramlanması

    Siemens in internet sayfasından td 200 olarak arattır ve pdf.leri indir, microwin ide aç, ve deneme yap. İnternette simülasyon programı var , adresi bilmiyorum ama bu forumda da vardır muhakkak, td 200 üde simüle ediyor. Ama mümkünse s7-200 ile deneyerek bul . Microwinde td200 wizard da zaten...
  19. Kısa devre reaktansı nedir?

    Kısa devre reaktansı nedir, hesaplanma formülünü bilen varmıdır?
  20. Intouch - ion pml 7300 analizör

    Elimde 1 adet ABC LUFP 7 var, zannedersem bununla bağlanabilirim. ION dan LUFP portuna, bundan da ethernete çıkışı deniycem. İnşallah olur, ilgin için çok teşekkür ederim. Eğer olursa bilgisini seve seve vericem. Yeni konularda görüşmek üzere...
Geri