Arama sonuçlarınız

  1. Çift sargılı motoru kontoktor yapışması nedeniyle faz kayıplarından koruma

    Sa arkadaşlar.8 metre yüksekte çalışan tavan vinci 15-20 ton yuku sürekli aşağı yukarı çalışması nedeniyle kontoktor yapışması ve arizasindan dolayı fren açmaması nedeniyle çift sargılı motor yanıyor.2 adet motor ana kancada yavaş ve hızlı devirde çalıştırıyoruz.biz motor yanmasından nasıl...
  2. Fuji plc

    Fuji plc programi ve kullanım dokümanlari arıyorum.yardımcı olabilecek bir arkadaş var mi?
  3. 22 kw 3 faz ac motor düşük akım

    22 kw motor anma akımı 40 amper ancak biz motoru yıldız üçgen yol veriyoruz ancak sargılar 2.5 amper akım çekiyor.neden acaba yardımcı olursanız sevinirim
  4. 110 kw motor yumuşak kalkış problemi

    mermeri kesmek ıcın kullanılan 110 kw softstarterlı motorumuz operator panelınde yumusak kalkıs arızası verıyor ( motor kalkınmaya başlarken bırkac sanıyede duruyor) problem nedır ve sızce cozum ne olmalıdır? :confused::confused:not: makıne bır kaç hafta once kuruldu
  5. kompanzasyon arıza nedeni?

    sevgılı meslektaslarım gecen gun reaktif guc kontrol rölesi ENTES RG3-12T İLK 6 kademe çıkış var sınyali reaktif rölede gorunuyor ancak ilk 6 kademe klemense çıkıs vermıyor gerılım okunmuyor.daha önce bırkaç hafta once 10 amper otomatık sıgorta kullanılıyordu.sıgorta kendılıgınden atıyordu.bızde...
  6. ALTİVAR 1.5 KW SÜRÜCÜ YANDI

    Tasıdığımız makınenın besleme geriliminı verdıkten sonra altivar 1.5 kw sürücü osf hatası verdi ve bır kac dakıka ıcınde yandı. Neden yandıgını anlamıs degılım .yardımcı olursanız sevirim
Geri