Merhabalar, Yaptığımız güneş enerji santralinde inverter ve bağlı olduğu TMŞ patlaması oldu. Kullandığımız inverter 250kw growatt - 250A 800Volt L&T TMŞ.. patlama santral çalıştıktan 1 - 1,5 ay içerisinde oldu. Kısa devre ve kablo izolasyon testlerinde, pano içi bağlantı, torklama ve mesafe...
Merhaba
mevcutta kurulumu yapılan ve proje onayı alınan ve kabul bekleyen bir projemiz var.
proje 150kw çatı ges.
işletmede 3 adet 30 kw soğuk hava motorları var.
sorunumuz şu:
GES PANOSUNDAN GELEN BAĞLANTININ NEREYE YAPILACAĞI!!!
mevcut bağlantı tmş giriş ve ortak baraya bağlantı....
fakat...