Klima Keşif Hesabı

alfa romeo

Beyinci Ali Usta
Yönetici
Yönetici
Katılım
26 Eki 2007
Mesajlar
2,514
Puanları
206
Yaş
67
Türkiye genelinde pratik klima seçim hesabı en pratik bu formüllerle hızlı bir şekilde hesaplanabilir .
 

Ekli dosyalar

  • Resimrrrr.jpg
    Resimrrrr.jpg
    63.2 KB · Görüntüleme: 601
Moderatör tarafında düzenlendi:

Klimacının her zaman yanında olması gereken yardımcı dökümanı olarak düşündügümden sabit degerleri tüm sitedeki arkadaşlarla paylaşmak istedim .



Split Klimaların performans kontrolü
Klimaların performans kontrolü yapmak için şu ölçümlerin yapılması gerekir.
1) Emdigi ve üfledigi hava arasındaki fark ;
Soğutmada en az : 8 derece
Isıtmada en az : 14 derece
2) soğutma adımında dönüş gazının dönüş basıncı ölçülür iç ortam ve dış ortam sıcaklığına göre ölçülmesi gereken değerler için tabloya bakınız
a)Basınç olması gerekenden düşükse: gaz az
b)Basınç olması gerekenden yüksekse: gaz fazla
3)klimanın soğutmada çektiği akım ölçülür. Voltajların normal olması durumunda çekilen akım etiket değerlerinden % 20 fazla veya az olabilir


https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachment.php?attachmentid=5305&d=1235847911

Soğutma konumunda klimanın servis vanasında okunması gereken basınç değerleri ve gazın kaynama ısısı . link te verilmiştir.
 
Son düzenleme:
ustam biz bunu buralarda manuel durumda hesap makinesiyle yapıyoruz
1 pencere sayısı
2 kaçıncı kat
3 aile sayısı
4 odanın metre karesi vs.
460 la çarpıyoruz odayı oke
:)
 
ustam biz bunu buralarda manuel durumda hesap makinesiyle yapıyoruz
1 pencere sayısı
2 kaçıncı kat
3 aile sayısı
4 odanın metre karesi vs.
460 la çarpıyoruz odayı oke
:)

Bende sizlerin bu sıkıntısını bildigim için bu formu siteye koydum printır la çıktı alıp değerleri müşterilerinizin gözü önünde hesaplarsanız bu işi hakkıyla yapmış olursunuz. Kolay gelsin
 
ali ustam sen neyi önerirsen biz onu onu yaparız...! :) tşk ler ellerine saglık.!
 
ali usta linkte dosya bulunamıo :(


LİNK YENİLENMİŞTİR
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
s.a. arkadaşlar bana pic c de 60 saniye elde edecek olan programı yazabilecek bi arkadaş varmı ama acil.....şimdiden teşekkürler...
 
Merhaba bir işletme kuracağım. Isıtma ve soğutma sistemleri üzerine imalat yapacağım. Fakat bir konu da sorun yaşıyorum. Yaptığım işin yıllarca işçiliğini yaptığım için imalat kısmında hiç sorun yaşamıyorum. Fakat teknik hesaplamalarda sorun yaşıyorum.

Serpantin, Radyatör Eşanjör, Aparey ve Ekonomizer üreteceğim. Teknik çizimlerini yapabiliyorum. Fakat bir proje istendiğinde yapamıyorum.

Müşterim benden 100 metre en 50 metre genişlik 5 metre de yükseklikte bir alanı ısıtmamı istiyor. Bunun için öyle bir radyatör tasarımı yapmam lazım ki içinden 150 derece kızgın buhar geçen bir radyatör ve bir fan kurarak tüm bu alanı 20 ya da 30 derece de ısıtmam gerekiyor. İnternette bazı formüller buluyorum. Çözüm gözümün önünde fakat formüllere anlam veremediğim için hesaplama yapamıyorum. allah aşkına bana yardım edin. en azından yönlendirirsiniz belki bir yere. Ben bu hesabı nasıl yapacağım.
 