Cihazın kapasitor arızalı idi. Değiştim. Çalışıyordu
20 dk güzel çalıştı. Basınc iyi 5 bar. 22 gaz. Izmir dışarısı 30 33 derece. Cihaz birden kompresöru zorladı. Aniden sarsilarak durdu. Borular ince kalın aniden sıcacık oldu. Termik açtı galiba cihaz. Noldu anlamadım
Cihazın kapasitor arızalı idi. Değiştim. Çalışıyordu
20 dk güzel çalıştı. Basınc iyi 5 bar. 22 gaz. Izmir dışarısı 30 33 derece. Cihaz birden kompresöru zorladı. Aniden sarsilarak durdu. Borular ince kalın aniden sıcacık oldu. Termik açtı galiba cihaz. Noldu anlamadım
Bende gecenlerde bir arkadaşın cihazinda kapasitör degistirdim. Yaklasik 2 hafta kullandi kapasitor yine gitti. Muhtemelen adi urun. Kapasitoru yine degistirecegim.
Elinizde varsa yeni bir kapasitorle deneyin yada uzerindeki kapasitoru olcme imkanınız varsa kapasitemetre ile olcun.
Bir ikinci olasilik venim basima gelen kompresor Elektrik terminalinden biri erimisti kablolari kontrol edin.
Abi üzerinden çıkan 40. 1.5 idi ben 40 fan fa 5 olandan taktım. Fan duruyor cihazda bi sürü sonra. Bu yüzden şişti galiba. Şimdi 35 1.5 taktım. Deniyorum
Abi üzerinden çıkan 40. 1.5 idi ben 40 fan fa 5 olandan taktım. Fan duruyor cihazda bi sürü sonra. Bu yüzden şişti galiba. Şimdi 35 1.5 taktım. Deniyorum
Abi fan, kapasitor yüksek geldi diye neden dursun ki. Ona anlam veremedim. 1.5 luk fan ucu olani taktim son olarak. Tekrar bisey yapmadı cihaz. Fan ucunun artık yüksek olmamasi gerektiğini öğrenmiş oldum galiba. 2. Denemede fana dikkat ettim zaten. Fan bi süre sonra aniden durunca cihaz ısınmaya başlayıp termik açtı. Sonra dank etti.
Fan için 1,5 MF kondansatör yerine 5 MF kondansatör takmak zamanla zarar verebilir. Hatta fan çalışırken bile rahat çalışmaz titreyerek yada vınıltılı çalışır akım çeker.
Fan için 1,5 MF kondansatör yerine 5 MF kondansatör takmak zamanla zarar verebilir. Hatta fan çalışırken bile rahat çalışmaz titreyerek yada vınıltılı çalışır akım çeker.
Kondansator ilk kalkıştan sonra herhangi bir görev alıyor mu çalışmada. Ilk kalkis sonrasi işi olmuyor diye biliyorum. O zaman sürekli çalışan elemana etkisi var doğru mu
Start kapasitörler röle veya termik kontaklarla işleri bittimi devreden çıkar ama yük durumu değişince tekrar devreye girebilir. daimi kapasitörlerde aynı.