Çevre Şehircilik Sorti Tanımı ve Linye meselesi.

snn45

Üye
Katılım
8 Eki 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Selamlar herkese. Öncelikle bir lavabo tadilatında Elektrik tesisat onarımım var. İşte yeni sayılırım ancak temel tanımlar konusunda benim bildiğim ile çşb nin pozları arasında tanınlarda karmasışıklık var sanki. Ektede taslak çizim yer alıyor. Şimdi erkek lavabo ve kız lavabo için aydınlatma ve priz sortileri mevcut. Örneğin kız lavaboda 1 erkek lavaboda 1 priz sortisi verdim. Bu sortileri çşb panodan prize ve lamba için panodan lambaya kadar anahtar buat boru dahil olarak tanımlıyor. Bu yüzden linye hattı dahil düşünerek sadece sorti verdim mesela 2 priz için 2 sorti verdim bu verdiğim çşb ye göre panodab lambaya kadar tanımlanıyormuş sanırım. Ancak linye içinde kablo vermem gerekirmi. Bana göre linye hattı buata kadar gelir buattan sonra sorti olur. Şekil ekte. Eğer verilir derseniz priz için 3x2.5 ve aydınlatma için 2 x 2.5 kablo ve kablo kanalı vereceğim her kat içim. Çevre şehirciliğin pozlarına göre iş Bilenler yorum yapabilirmi acaba rica etsem.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20220706_200512.jpg
    Screenshot_20220706_200512.jpg
    117.5 KB · Görüntüleme: 65
Selamlar herkese. Öncelikle bir lavabo tadilatında Elektrik tesisat onarımım var. İşte yeni sayılırım ancak temel tanımlar konusunda benim bildiğim ile çşb nin pozları arasında tanınlarda karmasışıklık var sanki. Ektede taslak çizim yer alıyor. Şimdi erkek lavabo ve kız lavabo için aydınlatma ve priz sortileri mevcut. Örneğin kız lavaboda 1 erkek lavaboda 1 priz sortisi verdim. Bu sortileri çşb panodan prize ve lamba için panodan lambaya kadar anahtar buat boru dahil olarak tanımlıyor. Bu yüzden linye hattı dahil düşünerek sadece sorti verdim mesela 2 priz için 2 sorti verdim bu verdiğim çşb ye göre panodab lambaya kadar tanımlanıyormuş sanırım. Ancak linye içinde kablo vermem gerekirmi. Bana göre linye hattı buata kadar gelir buattan sonra sorti olur. Şekil ekte. Eğer verilir derseniz priz için 3x2.5 ve aydınlatma için 2 x 2.5 kablo ve kablo kanalı vereceğim her kat içim. Çevre şehirciliğin pozlarına göre iş Bilenler yorum yapabilirmi acaba rica etsem.
Merhaba , hocam bu çizimden ben anlamadım gerçekten, lamba ve komutatör tamam da gerisi biraz eksik gibi geldi bana sanki
 
Selamlar herkese. Öncelikle bir lavabo tadilatında Elektrik tesisat onarımım var. İşte yeni sayılırım ancak temel tanımlar konusunda benim bildiğim ile çşb nin pozları arasında tanınlarda karmasışıklık var sanki. Ektede taslak çizim yer alıyor. Şimdi erkek lavabo ve kız lavabo için aydınlatma ve priz sortileri mevcut. Örneğin kız lavaboda 1 erkek lavaboda 1 priz sortisi verdim. Bu sortileri çşb panodan prize ve lamba için panodan lambaya kadar anahtar buat boru dahil olarak tanımlıyor. Bu yüzden linye hattı dahil düşünerek sadece sorti verdim mesela 2 priz için 2 sorti verdim bu verdiğim çşb ye göre panodab lambaya kadar tanımlanıyormuş sanırım. Ancak linye içinde kablo vermem gerekirmi. Bana göre linye hattı buata kadar gelir buattan sonra sorti olur. Şekil ekte. Eğer verilir derseniz priz için 3x2.5 ve aydınlatma için 2 x 2.5 kablo ve kablo kanalı vereceğim her kat içim. Çevre şehirciliğin pozlarına göre iş Bilenler yorum yapabilirmi acaba rica etsem.
Priz ve aydınlatma linyeleri ayrı olmalıdır.
 
Merhaba , hocam bu çizimden ben anlamadım gerçekten, lamba ve komutatör tamam da gerisi biraz eksik gibi geldi bana sanki
Aynen eksik orayı çizmedik binanın bir bölümü iki kapının arasında bir buat var o buat 15 metre ilerden gelen bir kat panosundan besleniyor halihazırda
Merhaba , hocam bu çizimden ben anlamadım gerçekten, lamba ve komutatör tamam da gerisi biraz eksik gibi geldi bana sanki
Priz ve aydınlatma linyeleri ayrı olmalıdır.
Evet orası doğru. Çşb nin poz tanımı beni ikileme düşürdü. Aydınlatma sortisi olarak panodan aydınlatma armatürüne kadar diyor ancak sorti tanımı buattan aydınlatmaya kadar olan kısımdır.
Aynen eksik orayı çizmedik binanın bir bölümü iki kapının arasında bir buat var o buat 15 metre ilerden gelen bir kat panosundan besleniyor halihazırda


Evet orası doğru. Çşb nin poz tanımı beni ikileme düşürdü. Aydınlatma sortisi olarak panodan aydınlatma armatürüne kadar diyor ancak sorti tanımı buattan aydınlatmaya kadar olan kısımdır.
Ben çşb pozuna göre besleme yani linye için ayrı bir kablo vermedim. O ikileme düştüm
 
Son düzenleme:
Aynen eksik orayı çizmedik binanın bir bölümü iki kapının arasında bir buat var o buat 15 metre ilerden gelen bir kat panosundan besleniyor halihazırda
Hocam bildiğim kadarıyla paylaşmak istedim,
İki kapının arasında buat olan noktaya bir Sigorta panosu koyup oradan Erkekler için 1 priz 1 aydınlatma linyesi aynı şekilde bayanlar içinde kullanılmalıdır.Bildiginiz üzere aydınlatma ve priz linyeleri ayrı olmak zorundadır.(Erkekler tarafındaki kapaklı priz nereden besleniyor belli değil) priz için 3x kablo, aydınlatma da topraklama var ise 3x kablo çekmek gerekir.Kablo kesitleri ve akim taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesabına göre yapılır bu sebepten iki kapının arasına gelen besleme kablosu da dikkate alınmalıdır. Kısacası bu projeyi ehil biri çizip tüm değerleri ve hesaplamaları yapmalıdır, siz proje çizen yada revizyon yapan kişi değilseniz bunu talep ediniz. Bu iş orjinal projeye eklenmelidir.Sizin için de projeyi uygulamak daha kolay olacaktır.
 
Hocam bildiğim kadarıyla paylaşmak istedim,
İki kapının arasında buat olan noktaya bir Sigorta panosu koyup oradan Erkekler için 1 priz 1 aydınlatma linyesi aynı şekilde bayanlar içinde kullanılmalıdır.Bildiginiz üzere aydınlatma ve priz linyeleri ayrı olmak zorundadır.(Erkekler tarafındaki kapaklı priz nereden besleniyor belli değil) priz için 3x kablo, aydınlatma da topraklama var ise 3x kablo çekmek gerekir.Kablo kesitleri ve akim taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesabına göre yapılır bu sebepten iki kapının arasına gelen besleme kablosu da dikkate alınmalıdır. Kısacası bu projeyi ehil biri çizip tüm değerleri ve hesaplamaları yapmalıdır, siz proje çizen yada revizyon yapan kişi değilseniz bunu talep ediniz. Bu iş orjinal projeye eklenmelidir.Sizin için de projeyi uygulamak daha kolay olacaktır.
Yorumunuz için teşekkür ederim hocam. Elinize sağlık😊
 
Aynen eksik orayı çizmedik binanın bir bölümü iki kapının arasında bir buat var o buat 15 metre ilerden gelen bir kat panosundan besleniyor halihazırda


Evet orası doğru. Çşb nin poz tanımı beni ikileme düşürdü. Aydınlatma sortisi olarak panodan aydınlatma armatürüne kadar diyor ancak sorti tanımı buattan aydınlatmaya kadar olan kısımdır.

Ben çşb pozuna göre besleme yani linye için ayrı bir kablo vermedim. O ikileme düştüm
Linye dediğiniz hat, dağıtım panosundan buata kadar olan kisimdir. Sorti ise buattan bağlayacağın aygita kadar olan kisimdir. Priz için 3x2.5NYA, aydınlatma için 2x1.5NYA kablo konulmalıdır ve linyeleri ayrı olmalıdır!
Priz sigortası için b16A 6kA Sigorta,
Aydınlatma için ise b10A 6kA sigorta kullanilmalidir. Mutlaka tali pano için 30mA kaçak akim takilmalidir.
 
Selamlar herkese. Öncelikle bir lavabo tadilatında Elektrik tesisat onarımım var. İşte yeni sayılırım ancak temel tanımlar konusunda benim bildiğim ile çşb nin pozları arasında tanınlarda karmasışıklık var sanki. Ektede taslak çizim yer alıyor. Şimdi erkek lavabo ve kız lavabo için aydınlatma ve priz sortileri mevcut. Örneğin kız lavaboda 1 erkek lavaboda 1 priz sortisi verdim. Bu sortileri çşb panodan prize ve lamba için panodan lambaya kadar anahtar buat boru dahil olarak tanımlıyor. Bu yüzden linye hattı dahil düşünerek sadece sorti verdim mesela 2 priz için 2 sorti verdim bu verdiğim çşb ye göre panodab lambaya kadar tanımlanıyormuş sanırım. Ancak linye içinde kablo vermem gerekirmi. Bana göre linye hattı buata kadar gelir buattan sonra sorti olur. Şekil ekte. Eğer verilir derseniz priz için 3x2.5 ve aydınlatma için 2 x 2.5 kablo ve kablo kanalı vereceğim her kat içim. Çevre şehirciliğin pozlarına göre iş Bilenler yorum yapabilirmi acaba rica etsem.
Çşb 35.160.3102 nolu pozu :Halogenfree kablo ile komütatör Aydınlatma sortisi tanımı bu şekilde.
Halojenfree alev yaymaz boru içerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, armatür, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez.(TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE Uygunluk İşaretlemesi iliştirilmiş halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
 
maalesef bu genel bir sorun, bu ve diğer poz tanımlarında geçen tuhaflıkları emo ve çevre şehircilik bakanlığı fen işleri toplantıyla çözümleyebilir. bununla birlikte birçok poz tanımını piyasada bulmak zor.

sorunuza gelince hukuksal bir sorun yaşadığınızda sizi kurtaracak tek şey yazılı tanımdır. bundan dolayı poz tanımları içinde hem sorti hem linye kelimeleri geçiyorsa panodan priz/armatüre kadar kapsıyor demektir.

ayrıca çok rastladığım bir sorun daha var. pvc veya peşel boru içinden geçmesi gereken linye/sortiye antigron pozu veriliyor. bu yanlış. antigron pozu asma tavan/tava/kablo kanalı gibi geçişler varsa verilir.
 
maalesef bu genel bir sorun, bu ve diğer poz tanımlarında geçen tuhaflıkları emo ve çevre şehircilik bakanlığı fen işleri toplantıyla çözümleyebilir. bununla birlikte birçok poz tanımını piyasada bulmak zor.

sorunuza gelince hukuksal bir sorun yaşadığınızda sizi kurtaracak tek şey yazılı tanımdır. bundan dolayı poz tanımları içinde hem sorti hem linye kelimeleri geçiyorsa panodan priz/armatüre kadar kapsıyor demektir.

ayrıca çok rastladığım bir sorun daha var. pvc veya peşel boru içinden geçmesi gereken linye/sortiye antigron pozu veriliyor. bu yanlış. antigron pozu asma tavan/tava/kablo kanalı gibi geçişler varsa verilir.
Evet hocam kesinlikle bir karmaşa söz konusu. Çünkü aydınlatma sortisi diyor ancak açıklamada linye hatları 2.5 mm2 ve sorti ler 1.5 mm2 kullanılacak diyor.
Bu ve bunun gibi çok karmaşa mevcut en iyisi sıfır yapımlar hariç tadilatlı işlerde poz olarak sadece kablo vermek daha mantıklı.
Hukuksal sorun yaşamadık ancak yaşarsak dediğiniz gibi olacak yazılı neyse o.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,801
Mesajlar
930,215
Kullanıcılar
452,603
Son üye
MFK12123

Yeni konular

Geri
Üst