Çevre Aydınlatma Maliyet Hesabı

Baronist

Üye
Katılım
17 Şub 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
48
Merhaba arkadaşlar,
Çalıştığım fabrikada çevre aydınlatma lambalarının Elektrik faturasına yansıyan tutarı ile ilgili bir rapor hazırlamak istiyorum.Elektrik faturasındaki değerler ile kendimce bir hesaplama yaptım ancak daha önce böyle bir rapor hazırlamadığım için tereddütde kalıyorum.Maliyet hesabı ile ilgili bazı başlıklara baktım ama aradığım cevabı bulduğum söylenemez.Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.

100 tane 125 Watt civa buharlı ampül, günde 10 saat çalışması halinde
100x125 =12500[Watt] x 10[Saat] =125000[Kwh] x 30[Gun] = 3.750 Kwh aylık enerji tüketimine takabül ediyor.

3.750 x 1,725( çarpan) = 6468,75 --->Tüketim Miktarı

6468,75 x 0,162047 (Birim fiyat )= 1048,241 ---> Tüketim bedeli (a)

6468,75 x hizmet ve kul. bedelleri = 144,208 ---> Tüketim bedeli (b)

1048,241 + 144,208 = 1192,449 ---> Tüketim bedeli (a+b)

1192,449 x % (TRT, FON ve Bel.Vergisi ) = 1234,38

1234,38 x %18 KDV =1456,568 TL

Yukarıda yaptığım hesaplamalarda bir yanlışlık yada eksik olan birşeyler varmıdır acaba?
Yada izlemem gerken bir yol önerirseniz sevinirim.
Şimdiden teşekkür ediyorum...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
burada 1,725'le neden çarptığını anlamadım.(34,5/0,4 kV, 1.250 veya 1.600 kVA trafolu bir tesisiniz var. yanılıyor muyum?

Tüketilen Elektrik=100*125*10*30=3.750 kW .... günde 10 saatten 30 günlük tüketim

3.750*0,162047=607,68 TL elektrik tüketim bedeli
3.750*0,022293= 83,60 TL sistem bedeli(Dağıtım+PSH+İletim)

607,68*0,08(TRT(%2)+Enerji Fonu(%1)+Bel. tük. Vergisi(%5))=48,56 TL, aktif tüketim üzerinden hesaplanır.

(Bel tük vergisi bazı kurumlar için %1 bazı kurumlar için sıfırdır.)

(607,68+83,60+48,56)*0,18(KDV)=133,18

Toplam=607,68+83,60+48,56+133,18=873,10 TL
 
Son düzenleme:
evet bence,de doğru
 
burada 1,725'le neden çarptığını anlamadım.(34,5/0,4 kV, 1.250 veya 1.600 kVA trafolu bir tesisiniz var. yanılıyor muyum?

Evet 1250 KVA lık trafomuz var.

Fatura üzerindeki hesaplamada Son Endeks ile İlk Endeks arasındaki farkı 1725 ile çarparak Tüketim Miktarını buluyor.Tüketim Miktarı ile Birim Fiyat çarpılarak Tüketim Bedeli (a) bulunuyor.
1,725 ile çarpmamın nedenine gelince orada biraz karışıklık olmuş gibi 1,725 değilde 1725 olacaktı.Ama Son endeks- ilk endeks sonucunu KW değilde Watt olarak aldığım için 1,725 ile çarptım.
 
Evet 1250 KVA lık trafomuz var.

Fatura üzerindeki hesaplamada Son Endeks ile İlk Endeks arasındaki farkı 1725 ile çarparak Tüketim Miktarını buluyor.Tüketim Miktarı ile Birim Fiyat çarpılarak Tüketim Bedeli (a) bulunuyor.
1,725 ile çarpmamın nedenine gelince orada biraz karışıklık olmuş gibi 1,725 değilde 1725 olacaktı.Ama Son endeks- ilk endeks sonucunu KW değilde Watt olarak aldığım için 1,725 ile çarptım.

Sanırım bahsettiğiniz çarpan akım trafosu ve gerilim trafoları çevirme oranlarının çarpımı. Sayaç endeks farkı gerçek tüketimi hesaplamak için bu çarpanla çarpılır
Ancak siz direk tüketim gücünü hesapladığınız için bu çarpanı kullanmanıza gerek yok.
 
Evet 1250 KVA lık trafomuz var.

Fatura üzerindeki hesaplamada Son Endeks ile İlk Endeks arasındaki farkı 1725 ile çarparak Tüketim Miktarını buluyor.Tüketim Miktarı ile Birim Fiyat çarpılarak Tüketim Bedeli (a) bulunuyor.
1,725 ile çarpmamın nedenine gelince orada biraz karışıklık olmuş gibi 1,725 değilde 1725 olacaktı.Ama Son endeks- ilk endeks sonucunu KW değilde Watt olarak aldığım için 1,725 ile çarptım.

Bu durumda yapmış olduğun hesap yanlış.

Nedeni ise şu. Günde 10 saatten 30 gün boyunca yanan 100 adet 125 W'lık lamba 3.750 kW enerji harcar. Sayaç çarpanı ile tüketilen Elektrik çarpılmaz. Tükettiğin elektriğin sayaçta ne kadarlık değişim yaptığını bulmak için sayaç çarpanını kullanırsın. Yani 3.750 kW'lık tüketim senin sayacında 3.750/1.725=2,174 kw bir değişim yapar.

Sayaçta görünen değer kullanılan akım trafosu(25/5) ve gerilim trafosu(34,5/0,1) nedeniyle gerçek elektrik tüketim değerinin 5*345=1.725'te biri olur.

Hesap sonucu bulduğun değer gerçek değer olup ayrıca sayaç çarpanıyla çarpılmaz. Aydınlatma için harcanan bedel yukarıda yapmış olduğum hesap sonucu çıkan bedeldir.

Saygılar...
 
hemmuhhemtek teşekkür ederim.
Beni bir konuda aydınlatmış oldun.
 
Merhaba arkadaşlar,
Çalıştığım fabrikada çevre aydınlatma lambalarının Elektrik faturasına yansıyan tutarı ile ilgili bir rapor hazırlamak istiyorum.Elektrik faturasındaki değerler ile kendimce bir hesaplama yaptım ancak daha önce böyle bir rapor hazırlamadığım için tereddütde kalıyorum.Maliyet hesabı ile ilgili bazı başlıklara baktım ama aradığım cevabı bulduğum söylenemez.Bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim.

100 tane 125 Watt civa buharlı ampül, günde 10 saat çalışması halinde
100x125 =12500[Watt] x 10[Saat] =125000[Kwh] x 30[Gun] = 3.750 Kwh aylık enerji tüketimine takabül ediyor.

3.750 x 1,725( çarpan) = 6468,75 --->Tüketim Miktarı

6468,75 x 0,162047 (Birim fiyat )= 1048,241 ---> Tüketim bedeli (a)

6468,75 x hizmet ve kul. bedelleri = 144,208 ---> Tüketim bedeli (b)

1048,241 + 144,208 = 1192,449 ---> Tüketim bedeli (a+b)

1192,449 x % (TRT, FON ve Bel.Vergisi ) = 1234,38

1234,38 x %18 KDV =1456,568 TL

Yukarıda yaptığım hesaplamalarda bir yanlışlık yada eksik olan birşeyler varmıdır acaba?
Yada izlemem gerken bir yol önerirseniz sevinirim.
Şimdiden teşekkür ediyorum...


Merhaba,

Var olan sistemlerde tüketilen enerjiyi formulle değil ölçerek hesaplamanızı öneririm. Zira aydınlatma yüklerinde özellikle kablolarda oluşan kayıplar ve gerilim düşümleri sistemin maliyetlendirmesini değiştirecektir. Etiket kW değerleri ile gerçekte çekilen değerler farklı olabilir. ! Bunun için sabit veya portatif bir enerji analizörü ile ölçüm yapmanızı öneririm.
 