Çiftlik Fan Otomasyon

pala27

Üye
Katılım
4 Nis 2014
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
34
Herkese Merhaba
Çalıştığım firma bir inek çiftliği ahırlarına fan otomasyonu kuracak.4 adet fan bulunmakta ahırlarda. Fanlar ortamın sıcaklığına göre belirli sürelerde çalışıp duracak, sürekli çalışmayacak. Örneğin ortam sıcaklığı 26 ile 31 derece arasında ise 5 dk,31 ile 40 derece arası 10 dk çalışacak. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılabilir. Ön bilgi açısından yardımcı olabilirmisiniz? Şimdiden herkese teşekkürler. İyi çalışmalar
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Sıcaklığa bağlı olarak çalışan frekans konvertörü uygularsanız hem sabit bir ahır sıcaklığı elde etmiş olursunuz, hem de enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Sistem negatif feedback prensibine göre çalışacak olup, sıcaklık artışını sizin set ettiğiniz değerde sabit tutmak için motorun devrini gerektiğinde artırıp azaltacaktır.
 
Sıcaklığa bağlı olarak çalışan frekans konvertörü uygularsanız hem sabit bir ahır sıcaklığı elde etmiş olursunuz, hem de enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Sistem negatif feedback prensibine göre çalışacak olup, sıcaklık artışını sizin set ettiğiniz değerde sabit tutmak için motorun devrini gerektiğinde artırıp azaltacaktır.
Fanların sürekli çalışması istenmiyor. İneklerin serinlemesi için ayrı olarak su püskürten springler çalışacak.Spring çalıştığı zaman fanların durması gerekiyor.Timer kullanarak ve sıcaklık sensörü ile nasıl bir çalışma yapılabilir.
 
Bunu PLC'ciler çözebilir. Ben anlamam.
 
ortam ısısnı bir şekilde olcmen gerekiyor 2 adet şart belirtmissin bence ya 2 adet dijital termometre kullanmalı ve 2 adet timer ile sorunu çözebilirsin yada plc ve ilave ısı ölçme modulu kullanarak program hazırlaman gerekiyor.İyi çalışmalar
 
Plc ile yapılabilir ama pic ile devre tasarlayabilirsen daha ucuza halledebilirsin, bir isi sensoru ile 4 tane role Bu işi çözer.
 
PIC ile ucuz bir şekilde PLC ile daha pahalı bir şekilde yapabilirsiniz.

PLC ile yapacaksanız kendim s7200 ile biraz uğraştım işinize yarar belki.
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    1.jpg
    65.5 KB · Görüntüleme: 51
  • 2.jpg
    2.jpg
    41.3 KB · Görüntüleme: 49
  • 3.jpg
    3.jpg
    15.9 KB · Görüntüleme: 46
  • subroutine.jpg
    subroutine.jpg
    24.4 KB · Görüntüleme: 47
  • interrupt.jpg
    interrupt.jpg
    17.8 KB · Görüntüleme: 44
İlginiz için teşekkür ederim arkadaşlar.
 
PIC ile ucuz bir şekilde PLC ile daha pahalı bir şekilde yapabilirsiniz.

PLC ile yapacaksanız kendim s7200 ile biraz uğraştım işinize yarar belki.
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Otomasyonu yapacağımız firma fanların nem ve sıcaklıga gore çalışmasını istedi onunla ilgili bir grafik gönderdi. Bu grafiğe göre şu şekilde bir otomasyon yapmayı düşünüyoruz. Fakat proglama bilgim biraz zayıf. Yardımcı olabilirmisiniz.

Öncelikle fanlar için hem sıcaklık hem nem değerlerini okuyup buna göre 10 kademe secerek otomasyonu kurmayı düşündüm;
* 1. kademe : 22 derecenin altında fanlar kesinlikle devreye girmeyecek;
* 2. kademe : 22 - 26 derece arasında nem %68 ve üzerinde ise, fanlar sarı mod a göre 5 dk. çalışıp 15 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 3. kaceme : 26,5 - 31 derece arasında ve %68- %71 nem aralığında fanlar sarı mod a göre 5 dk. çalışıp 15 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 4. kademe : 26,5-31 derece arasında ve %72-%79 nem aralığında fanlar turuncu mod a göre 5dk. çalışıp 10 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 5. kademe : 28,5- 31 derece arasında ve %80 - %86 nem aralığında fanlar kırmızı mod a göre 5 dk. çalışıp 5 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 6. kademe : 31,5- 40 derece aralığında ve %72 - %79 nem aralığında fanlar turuncu mod a göre 5dk. çalışıp 10 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 7. kademe: 31,5- 40 derece aralığında ve %80- %89 nem aralığında fanlar kırmızı mod a göre 5 dk. çalışıp 5 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 8. kademe : 31,5- 40 derece aralığında ve %90-%98 nem aralığında fanlar mor mod a göre sürekli çalışacak;
* 9. kademe : 40,5-41,5 derece sıcaklık aralığında ve %80- %89 nem aralığında fanlar kırmızı mod a göre 5 dk. çalışıp 5 dk. durma şeklinde çalışacak;
*10. kademe: 40,5-41,5 derece sıcaklık aralığında ve %90 - %98 nem aralığında fanlar mor mod a göre sürekli çalışacak;
 

Ekli dosyalar

  • nemmm.png
    nemmm.png
    237.8 KB · Görüntüleme: 19
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Otomasyonu yapacağımız firma fanların nem ve sıcaklıga gore çalışmasını istedi onunla ilgili bir grafik gönderdi. Bu grafiğe göre şu şekilde bir otomasyon yapmayı düşünüyoruz. Fakat proglama bilgim biraz zayıf. Yardımcı olabilirmisiniz.

Öncelikle fanlar için hem sıcaklık hem nem değerlerini okuyup buna göre 10 kademe secerek otomasyonu kurmayı düşündüm;
* 1. kademe : 22 derecenin altında fanlar kesinlikle devreye girmeyecek;
* 2. kademe : 22 - 26 derece arasında nem %68 ve üzerinde ise, fanlar sarı mod a göre 5 dk. çalışıp 15 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 3. kaceme : 26,5 - 31 derece arasında ve %68- %71 nem aralığında fanlar sarı mod a göre 5 dk. çalışıp 15 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 4. kademe : 26,5-31 derece arasında ve %72-%79 nem aralığında fanlar turuncu mod a göre 5dk. çalışıp 10 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 5. kademe : 28,5- 31 derece arasında ve %80 - %86 nem aralığında fanlar kırmızı mod a göre 5 dk. çalışıp 5 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 6. kademe : 31,5- 40 derece aralığında ve %72 - %79 nem aralığında fanlar turuncu mod a göre 5dk. çalışıp 10 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 7. kademe: 31,5- 40 derece aralığında ve %80- %89 nem aralığında fanlar kırmızı mod a göre 5 dk. çalışıp 5 dk. durma şeklinde çalışacak;
* 8. kademe : 31,5- 40 derece aralığında ve %90-%98 nem aralığında fanlar mor mod a göre sürekli çalışacak;
* 9. kademe : 40,5-41,5 derece sıcaklık aralığında ve %80- %89 nem aralığında fanlar kırmızı mod a göre 5 dk. çalışıp 5 dk. durma şeklinde çalışacak;
*10. kademe: 40,5-41,5 derece sıcaklık aralığında ve %90 - %98 nem aralığında fanlar mor mod a göre sürekli çalışacak;
Bütün isteklerinizi yerine getirmem çok vaktimi alır ancak sözlü olarak yardım edebilirim.

Öncelikle subroutine kısmında 2 adet interrupt ile kesmeye gidebilirsiniz. Verdiğim programda görebilirsiniz ona ilaveten INT_1 ile nem için kullanılan sensörden de veri girişi alabilirsiniz. Sıcaklık için AIW0, nem için AIW1 analog girişlerini kullanıp çıkışlarını VW400 ve VW600 e taşırsanız buradaki değerleri de firmanın istediği şekilde compare komutları ile kademeleri ayarlayabilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,686
Mesajlar
929,012
Kullanıcılar
452,387
Son üye
fevzican

Yeni konular

Geri
Üst