900A akım 620-630 kVA yükten bahsediyorsunuz,trafonuz en az 800 veya 1000kVA falan olmalı. Ölçümünüz O.G.'den olmalı. Anladığım kadarıyla akım gerilim bilgilerini A.G.'den alarak kompanzasyon yapıyorsunuz. Kompanzasyon kablosunuda yanlışlıkla rölenin ve AG süzme sayacınızın bağlı olduğu akım trafosunun şebeke tarafıyla irtibatlandırmış olmalısınız ki tüm kondansatörler devrede olduğu halde cosfi en düşük değerde ve süzme sayacınızda endüktif cezada olduğunuzu görmektesiniz. Benim tahminim bu şekilde aksi taktirde Sn Fahri YETİŞ'in dediği gibi kondansatörlerinizde sorun olmalı.
Birde mümkünse harmonik değerlerinizi kontrol edin.