Arkadaşlar merhaba
Dijital analizör de I1 150A I2 150A I3 150A fazları bu şekilde gösteriyor Aktif güce gelinde 1. faz 6 MW 2.faz 6MW 3.faz 6MW bu aktif güçlerin toplamı 18MW Ama akıma gelince neden böyle olmuyor 450A olması gerekiyorken 150A olarak ana ekranda gösteriyor. Teşekkürler.
Dediğinize katılıyorum kV içinde aynı şekilde olması gerekiyor. O zaman şu sonuç çıkıyor 3 fazın amperi burada yazdığım amper değerlerinden bahsedersek 150 A olmuş oluyor. Amper ama amperler neden toplanmıyor ben onu anlayamadım . Verdiğiniz linke baktım güç formüllerini vermişler ama amperle ilgi açıklama bulamadım .
Formülle açıklamak gerekirse örneğin 34,5kV bahsedelim çekilen güç 20 MW gerilim 34,5kV
I=20/34,5x1,73=0,335=335 A şimdi analizöre baktığımda her fazda 335 A görüyorum. Ama güç olayına gelince 3 fazdan çekilen güç 20/3=6,6MW oluyor. 6,6MW 1 fazdan çekilen güç Amperde neden bu durum olmuyor . Sonuç da Amper de çekiliyor her fazdan.
Birde böyle hesapla
I=6666/20=333 A
Bir fazın gücünü ve gerilimini ayrı hesapla. Monofaze gibi. Analizörün gücü ölçmesi için akım ve gerilim bilgilerine ihtiyacı vardır. Bunlara göre güç hesabı yapar.
Şöyle düşün. Bir trafonun gücü için 25 MVA deriz. Bu 25 MVA sence primer gücü mü sekonder gücü mü? Yada ne?
Arkadaşlar merhaba
Dijital analizör de I1 150A I2 150A I3 150A fazları bu şekilde gösteriyor Aktif güce gelinde 1. faz 6 MW 2.faz 6MW 3.faz 6MW bu aktif güçlerin toplamı 18MW Ama akıma gelince neden böyle olmuyor 450A olması gerekiyorken 150A olarak ana ekranda gösteriyor. Teşekkürler.
Arkadaşım oradaki rakamlara takılma onları örnek olarak verdim . Demek istediğim 3 fazda çekilen aktif gücün toplamını gösteriyor analizör ama akım olayında 3 fazdan çekilen akımın toplamı neden göstermiyor. Senin dediğin gibi de 330 A olarak değil 110 A olarak veriyor. Neden ????