İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sekonderine uygulanan gerilim primerden sargı durumuna göre istenilen değerde gerilim alınıyor O.G testlerinde kullanılan test cihazları zaten bu şekilde imal ediliyor 220V sekoder den veriliyor primerden reosta ile istenlen değerde tutuluyor
Yanılmıyorsam benzer bir mantıklada OG akım trafolarının kullanılmayan boşta kalan uçları topraklanır yani 30/5 A akım trafosu için
(34,5/1,73 kV) x 30A = 5A x 119,6 kV 119,6 kV gibi çok yüksek bir gerilim endüklenir ve ölümcül kazalara yol açabilir.
Yanılmıyorsam benzer bir mantıklada OG akım trafolarının kullanılmayan boşta kalan uçları topraklanır yani 30/5 A akım trafosu için
34,5 kV x 30A = 5A x 172,5 kV 172,5 kV gibi çok yüksek bir gerilim endüklenir ve ölümcül kazalara yol açabilir.
bu hesaptan emin misin? akım trafosu devreye seri bağlı olduğundan dolayı akım trafosunun primer gerilimi 34,5 kV değildir. Lütfen yanlış bilgi vermeyiniz
bu hesaptan emin misin? akım trafosu devreye seri bağlı olduğundan dolayı akım trafosunun primer gerilimi 34,5 kV değildir. Lütfen yanlış bilgi vermeyiniz
Akım trafoları faz-nötr veya faz-toprak arasına da takılmadığı için, 1,73'e bölmekle de akım trafosu primer uçları arasındaki gerilimi tespit edemezsiniz.