instinct
Üye
- Katılım
- 11 Tem 2007
- Mesajlar
- 45
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Merhaba arkadaşlar, Özbekistanda bir doğalgaz santrali devreye alma çalışmaları yapmaktayız. Bugün bugünekadar kimsenin fark etmediği birşey fark ettim. Gerilim trafoları 400 VA getirilmiş. Ancak yaptığım testlerde 4 VA yük çıktı. zaten projede de 15 VA istenmış gerilim trafoları. Birde yük olmasın die 25 lik kablo kullanmışlar klemenste. Yani %1 yük var şu an. Bu durum gerilim trafolarının doğru çalışmaması ve sonunda sistemin zarar görmesi anlamına gelir mi? Ne gibi sıkıntılar çıkartacaktır. Fikirlerinizi tecrübelerinizi ve görüşlerinizi almak istiyorum. Ben %25 yükte çalıştırmak gerekir en az diye biliyorum ama doğru mu biliyorum orasını sizlerden aldığım fikirler ile pekiştirme yada düzeltme yapacağım şimdiden teşekkürler