Merhaba.
Evimin balkonuna en yakındaki prizden 2x0,75 kablo ile elektrik çektim ancak aşırı derecede ölü elektrik sorunum var balkonda 3d yazıcı, havya vb. cihaz ve aletler var bu aletlerle çalışırken gövdesi sürekli çarpıyor mesela lehim yaparken lehim telini tuttuğum elim havyayı deydirdiğim anda çarpıyor 3d yazıcı gövdesine dokunduğumda yine elektrik hissediyorum. Bu durumda ne yapabilirim ?
Merhaba.
Evimin balkonuna en yakındaki prizden 2x0,75 kablo ile elektrik çektim ancak aşırı derecede ölü elektrik sorunum var balkonda 3d yazıcı, havya vb. cihaz ve aletler var bu aletlerle çalışırken gövdesi sürekli çarpıyor mesela lehim yaparken lehim telini tuttuğum elim havyayı deydirdiğim anda çarpıyor 3d yazıcı gövdesine dokunduğumda yine elektrik hissediyorum. Bu durumda ne yapabilirim ?
2x0,75 mm2 kablo bu kullandığınız cihazlar için çok yetersiz, en az 3x1,5 mm2 TTR kablo kullanmanız gerekiyor, ayrıca Sayın arkaplan'ın tavsiye ettiklerinide kesinlikle uygulayın.
O sorun ölü elektrik (ghost voltage) değil. Kullandığınız elektrik hattı topraksız (2x kablo nedeniyle) cihazlardan biri de kaçak yapıyor tahminim. Ancak kullandığınız çoklu priz büyük ihtimalle topraklıdır bu da muhtemelen kaçağı bütün diğer cihazların gövdesine dağıtıyor. Bu şekilde kesinlikle kullanmayın.
Allah rahmet eylesin ölüye diyecektim de, ölü elektrik o şekilde olmuyor. Yan yana çekilen kablolardan biri faza bağlıyken diğeri bağlı olmadığı halde kontrol kalemiyle az da olsa yanmasına denir. O da canlı fazdan etkilenme ile oluşur.
Dediğiniz gibi kabloyu 3x1.5 kablo ile değiştirdim prizdeki toprak bağlantısını da yaptım ancak sorunum devam ediyor üstelik şimdi daha da arttı. Başka bu konuda ne yapabilirim ?
Dediğiniz gibi kabloyu 3x1.5 kablo ile değiştirdim prizdeki toprak bağlantısını da yaptım ancak sorunum devam ediyor üstelik şimdi daha da arttı. Başka bu konuda ne yapabilirim ?
Dediğiniz gibi kabloyu 3x1.5 kablo ile değiştirdim prizdeki toprak bağlantısını da yaptım ancak sorunum devam ediyor üstelik şimdi daha da arttı. Başka bu konuda ne yapabilirim ?
Aynı anda kullandığınız cihaz ürünlerin amper veya watt değerleri nedir ?
Bu hat siğorta kutusundan direk hat mı ? ( tek linye )
2.5 mm2 kablo çekmeniz daha iyi olurdu ?
3x1.5 mm2 kablonun siğortası B tipi 10A olmalıdır .
3x2.5 mm2 kablonun siğortası B tipi 16A olmalıdır .
Topraklama var mı ?
Yoksa 3x1.5 mm2 kablonun toprak kablosu nereye bağladınız ?