Önemli bir seviye sensörü sorusu?

Katılım
14 Eyl 2019
Mesajlar
51
Puanları
1
Merhaba kıymetli forum üyeleri. Şimdi elimde bir kazan var. Bu kazanı besleyen iki pompa mevcut. Pompalar farklı karışımları basıyor.
Bu karışımlar belirli oranda olacaklar örneğin %30 a %70 gibi. Bir de kazanın seviye sensörü olacak, o seviyenin altına düşmeyecek. PLC ve HMI ile kontrol edilecek.

Bu problemde pompaların çalışma oranını nasıl belirleyebiliriz? %70 e %30 u nasıl ayarlayabiliriz? Hangi sensör tipini kullanmalıyım?Kaç sensör kullanmalıyım vs vs. Bu konu hakkında görüşlerinizi almak isterim. Teşekkürler
 
plc için birşey diyemeyeceğim komut vs. hakkında ben daha çok işi kart tasarımı ve mikrocontroller ile yaptığımdan. ama mantığı aynı olacaktır.
kazanın sıvı alma hacmi önce belirlenecek. mesela 100lt. sonrasında karışımların geçtiği hortumlara veya borulara akışmetre (flowmeter) bağlanacak. %30 için A sıvısından 30lt bilgisi tamamlanana kadar A pompası çalışacak. B sıvısı için b akış metresinden 70lt bilgisi gelene kadar B pompası çalışacak. bunların öncesinde elinize lt ölçekli bir kap alın. akışmetrenin kalibrasyonunu yapmanız gerekecek. yani akışmetre bilgisinden gelen kare dalgaları öncelikle kaçırmadan sayacak bir algoritma yazılacak. bu kare dalga sayıcı 0 iken kaba A sıvısını manuel olarak pompalayıp birkaç litrede durduracaksınız. kap üzerinden kaç lt oldu ise saydığınız pulse (kare dalga) leri bu litre bilgisi ile bir formule çevireceksiniz. bunu birkez yapacaksınız. (yeni bir çeşit flowmetre alıp takılmaz ise 1 sefer) buradan size bir katsayı çıkacak. bu katsayı flowmetrenin içinden geçen sıvıya göre verdiği pulse lerin lt karşılığı hesabı için kullanılacak. mesela 35lt de 1436 pulse gibi. yada 1lt de 120 pulse gibi. bundan sonrası zaten kolay oluyor. 1lt de 120 pulse ise 70lt kaç pulse olur şeklinde basit bir içler dışlar çarpımı ile yapacaksınız. tanka aktarılacak sıvının viskosite (özgül ağırlık) hesaba katılmalı. su gibi ise 1gr / cm3 buna extra hesap gerekmez. birde kullanılacak aktarılacak sıvılar kontaminasyon olmaması gibi bir durum var ise (medikal , biyolojik vs..) peristaltik pompa gerekecektir. böyle bir durumda akışmetre de temassız silikon hortum dışından okuyan akustik flowmeter olmalıdır. yada peristaltik pompanın bir turunda kaç mL yada L aktarabildiğini hesaplayıp ona göre flowmeter kullanılmayabilir. bu sizin dolum karışım esnasındaki hata toleransına göre sizin karar vereceğiniz bir durum. Ben tıbbi cihaz tasarımları yapıyorum. bir yıkama dezenfeksiyon cihazı için bazı kimyasalları peristaltik pompa ile cihaz içine ml hassasiyetinde aktarıyorum. alkali , notralizan , yağlayıcı gibi sıvıları basit neodyum mıknatıslı flowmeter lar ile.

kazan seviyesi kaç lt? seviye sensörünü çok büyük ise yukarıdan ultrasonik ile algılamak daha mantıklı.
 
Teşekkürler ayrıntılı açıklamanız için. kazan 300 litre olacak. bir nevi dozajlama yapacağım aslında belirli oranda bir kimyasal olacak sıvının içinde. Aşağıdaki konuda biraz daha ayrıntılı bir biçimde anlattım. Tekrardan teşekkür ederim kıymetli cevabınız için.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/dozajlama.133252/
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…