Yük ayırcılar,sigortanın atmasına bağlı olarak çalıştığından ve sigorta yeniden takılmadan
kapatılamadığından,otomatik olarak tekrar kapatılmaları mevzubahs değildir.
Yük ayırcılar,sigortanın atmasına bağlı olarak çalıştığından ve sigorta yeniden takılmadan
kapatılamadığından,otomatik olarak tekrar kapatılmaları mevzubahs değildir.
Fahri hocam peki ring hattında nasıl olmalı Giriş-çıkış'dan birisi kesicili diğeri yük ayırıcılı hücre daha uygun gibi geliyor.
Trafo koruma hücresinde zaten O.G. sigortalar mevcut girişe yine sigortalı yük ayırıcı koymak mantıklı mı enerjiyi sağlıklı bir şekilde kesmek için kesicili hücre şart gibi sanki ? aksi taktirde A.G'den yükü boşalt TMŞ'yi aç geri dön yükayırıcıyı aç enerji verirken aynı durum zor olmaz mı?
Ring hatlı giriş/çıkışların,kesicili olması daha uygundur.Yük ayrıcılı hücreler,genellikle,küçük güçlü
( 630 kva dahil ) trafo çıkışışlı hücreler için daha uygun olabilir.Sistemde,birden fazla çıkış
var ise,kontrol geriliminin daha sağlıklı takip edileceği düşüncesi ile,kesicili hücre daha uy-
gun olur.Kontrol geriliminin de, 110 v DC olarak seçilmesi daha emniyetlidir.
Fahri bey; "Yük ayrıcılı hücreler,genellikle,küçük güçlü
( 630 kva dahil ) trafo çıkışışlı hücreler için daha uygun olabilir." şeklinde bir yorum yapmışsınız. Teknik olarak neden büyük güçlülerde uygun olmaz? (Tekrar kapama durumları ve enerjinin kesici kadar kısa sürede verilememesi durumu haricinde)
Saygılar.