çevre aydınlatma fotosel rölesi hakkında

rölede L N G1 G2 2 3 GİRİŞLERİ VAR L YE FAZ BAĞLADIM N YE NÖTR G1 GÖZÜN BİR UCU G2 DİĞER UCUNU BAĞLADIM 2 NOLU GİRİŞİ KONTAKTÖRÜN A1 GİRİŞİNE 3 NOLU GİRİŞİDE KONTAKTÖRÜN A2 ÇIKIŞINA BAĞLADIM SİSTEM ÇALIŞMADI ŞİMDİ BENİMBAĞLANTIMDA BİR HATA VARMI SİZCE NOT:YANIMDA YENİ FOTOSEL GÖZÜDE GETİRDİM ONUDA DEĞİŞTİRDİM YİNE OLMADI
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
 
Toptan yanlış. Neye dayanarak böyle bağlantı yaptın dostum. L faz N nötr 2 nolu kontağa faz 3 nolu kontak kontaktörün a1 ucuna a2 ucuna da nötr.
 
Rölelerin alayı enversör kontak çıkışlıdır ortak uca faz vereceksin normalde açık tarafı çıkışından kontaktör bobinini A1 ucuna A2 ucuda nötr'e.
 
bağlantıyı gün ışığında yani aydınlık ortamda yaptın peki fotoseli güzel kapatabildin mi?güzelce siyah bir bez veya poşetle sarıp öğretmen arkadşımızın söylediği gibi 1 dk. bekledin mi?eğer hepsini yaptıysan devrenin sigortası veya nötr hattı çalışıyor mu?
 
Buradaki bağlantın yanlış tekrar ediyorum 2 nolu girişe faz ver 3 nolu girişi kontaktörn A1 ine A2 sinide nötr ver
 
C. Berkan ustam herhalde gözünden kaçmış. Bağlantıyı kontrol et nasıl bağlamış arkadaş.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…