arkadaşlar kesinlikle enerjisiz kalmaması gereken bir yükü beslememiz lazım.Merkezi bir UPS var ama biz bir de yanına ufak bir UPS koymayı düşünüyoruz.Merkezi UPS'in çıkışını ufak UPS'in girişine verirsek herhangi bir sorun oluşur mu?Benim aklıma bir olumsuzluk gelmedi.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
en ufak bir sorun olmaz sistem normal çalışır yalnız size tavsiyem bütün şirketler bu yanlışı yapar ups sistemlerinde aküye yatırım yaparlar zamanı uzatmak için aküye yapılacak yatırım ile jenarötör sistemine yatırım yapılması daha yerinde olur eğer jenaratörünüz varsa jenarötör sisteminizi kontrol altında tutun elektrık kesıntılerınde jenaratör olmassa upsnın bır anlamı kalmaz
en ufak bir sorun olmaz sistem normal çalışır yalnız size tavsiyem bütün şirketler bu yanlışı yapar ups sistemlerinde aküye yatırım yaparlar zamanı uzatmak için aküye yapılacak yatırım ile jenarötör sistemine yatırım yapılması daha yerinde olur eğer jenaratörünüz varsa jenarötör sisteminizi kontrol altında tutun elektrık kesıntılerınde jenaratör olmassa upsnın bır anlamı kalmaz
arkadaşlar kesinlikle enerjisiz kalmaması gereken bir yükü beslememiz lazım.Merkezi bir UPS var ama biz bir de yanına ufak bir UPS koymayı düşünüyoruz.Merkezi UPS'in çıkışını ufak UPS'in girişine verirsek herhangi bir sorun oluşur mu?Benim aklıma bir olumsuzluk gelmedi.
1-enerjisiz kalmaması derken sistemde bilgisayar varsa ups kullanman zorunludur çünkü elektrik kesintilerinde ups bilgisayarların gitmemesini sağlar .ardından jeneratör devreye geçer ve enerji kesilmemiş olur
2-upsler güç tespitine göre alınır . yani elinde 6kva lık bir ups varsa ve sen desteklemek maksadıyla 1 kva lık upsi kullanmaya kalkarsan 1 kvalık upsi yakarsın .bence yükleri ayırıp kullanabilirsin yani 6 kvalık upsin üzerindeki yükün bir kısmını ayırıp gücü 1 kvanın altındaki kısmı verebilirsin
ups ler kva üzerinden hesaplanır .yani volt *amper cos fi 1 alınır . örnek verecek olursak sistem üzerinde 8000 watlık güç hesapladın .ortalama cos fi 0.8 e bölersen 10000 va elde edersin buda 10 kva dır aynı şekilde mesela 6kva lık bir upsin varsa 6*0.8 =4.8 kw eder yani 4800 w
bana soracak olursan ana upsin gücüne bak gücü diyelim 10 kva bi 10 kvalık ups daha al yüklerin yarısını bu ups e aktar hem ups ler fazla yükten kurtulmuş olur hemde dayanma süresi artar
mesela 112 acilde 16 kvalık bir upsi 6 kvalık upsle yükleri ayırmak suretiyle desteklemiştim
telsiz sitemi ve serveri sistemini 16 kvalık upse bağladım 5 adet bilgisayar ı da 6 kvalığa bağladım sorunsuz çalışıyor şu anda
önceden hepsi bağlıydı ve sadece 10 dakika dayanıyordu şimdi biraz daha zamanı uzadı