çift UPS üzerinden besleme

elector

Üye
Katılım
18 Ara 2008
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
43
arkadaşlar kesinlikle enerjisiz kalmaması gereken bir yükü beslememiz lazım.Merkezi bir UPS var ama biz bir de yanına ufak bir UPS koymayı düşünüyoruz.Merkezi UPS'in çıkışını ufak UPS'in girişine verirsek herhangi bir sorun oluşur mu?Benim aklıma bir olumsuzluk gelmedi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
en ufak bir sorun olmaz sistem normal çalışır yalnız size tavsiyem bütün şirketler bu yanlışı yapar ups sistemlerinde aküye yatırım yaparlar zamanı uzatmak için aküye yapılacak yatırım ile jenarötör sistemine yatırım yapılması daha yerinde olur eğer jenaratörünüz varsa jenarötör sisteminizi kontrol altında tutun elektrık kesıntılerınde jenaratör olmassa upsnın bır anlamı kalmaz
 
Cevap için teşekkürler.Jeneratörümüz var ancak nadiren de olsa UPS-Jeneratöre rağmen arıza kaynaklı kesinti oluyor.





 

1-enerjisiz kalmaması derken sistemde bilgisayar varsa ups kullanman zorunludur çünkü elektrik kesintilerinde ups bilgisayarların gitmemesini sağlar .ardından jeneratör devreye geçer ve enerji kesilmemiş olur

2-upsler güç tespitine göre alınır . yani elinde 6kva lık bir ups varsa ve sen desteklemek maksadıyla 1 kva lık upsi kullanmaya kalkarsan 1 kvalık upsi yakarsın .bence yükleri ayırıp kullanabilirsin yani 6 kvalık upsin üzerindeki yükün bir kısmını ayırıp gücü 1 kvanın altındaki kısmı verebilirsin
 
Sayın elector,
Yük hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Saygılarımla
 
Son düzenleme:
ups ler kva üzerinden hesaplanır .yani volt *amper cos fi 1 alınır . örnek verecek olursak sistem üzerinde 8000 watlık güç hesapladın .ortalama cos fi 0.8 e bölersen 10000 va elde edersin buda 10 kva dır aynı şekilde mesela 6kva lık bir upsin varsa 6*0.8 =4.8 kw eder yani 4800 w


bana soracak olursan ana upsin gücüne bak gücü diyelim 10 kva bi 10 kvalık ups daha al yüklerin yarısını bu ups e aktar hem ups ler fazla yükten kurtulmuş olur hemde dayanma süresi artar

mesela 112 acilde 16 kvalık bir upsi 6 kvalık upsle yükleri ayırmak suretiyle desteklemiştim

telsiz sitemi ve serveri sistemini 16 kvalık upse bağladım 5 adet bilgisayar ı da 6 kvalığa bağladım sorunsuz çalışıyor şu anda

önceden hepsi bağlıydı ve sadece 10 dakika dayanıyordu şimdi biraz daha zamanı uzadı
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…