bende radyatör üretiyorum, bahsettiğin makinanın farklı bir markası bendede var. Bu tip cihazlarda kaynak kontrol kartı ile koordineli çalışman gerek. Önce pistonları aşağı indirip ortam hazır dersin ve "start" sinyali gönderirsin, o ayarlandığı periyod ve akımı basarken "işlem var" ve bu işlem bittikten sonra "serbest sinyali" gönderir. daha sonra devreye PLC girer ve pistonları yukarı kaldırarak diğer iişlemlere devam eder. O yüzden senin arızanda PLC ile kaynak kontrol kartı iyi haberleşmiyor gibi görünüyor. Kaynak işlemi hiç başlamıyorsa ya kaynak basıncı gerçekleşmediğinden PLC den karta start sinyali gitmez ya arada kopukluk vardır yada kartın modülü arızalıdır. Eğer kaynağı yapıp bekliyorsa kartaan gelen sinyalleri kontrol etmelisin. Ya kopuk vardır yada kart arızalıdır. ( Bir ihtimalde Lojik voltaj seviyesinde sorun olmasıdır, o yüzden ölçü aleti ile kontrol etmelisin)