her zaman oldugu gibi gene net soruyu anlayamadım algılama sorunu yaşıyorun bu tip sorularda
bu çok çok çok kolay bir sorun
ama siz ne istiyorsunuz ?
1- her jeneratör 8 saat çalışsınn her 8 saatte değişmesinimi istiyorsunuz
2- 3 jeneratör senkron çalışsın güce göre gerektiği kadar jeneratör ün çalışmasınımı istiyorsunuz
3- üç jeneratörden 2 si senkron çalışsın her 8 saatte biri devreden çıksaın ama eşit yaşlansınmı diyorsunuz ?
bunların hepsi bir tek otomartik start modulu ile mumküm
sadece proğram yapmanız gerekli
sadece jeneratörler kaç kva dır ?
efektif olarak senron çalıştırılmaları uygunmudur ? yani maliyet açısından ?
governorleri elektronikmidir mekanikmidir ? mekanik ise pompanın markası ve modeli nedir elektronik governor nasıl sınıf takılacaktır ?
bu soruları cevaplarsanız ve ne istediğinizi tam anlatırsanız size daha çok yardımcı olabileceğim kanaitindeyim