üçgen kontaktörü neden bırakıyor


Yazılmış olan tüm uyarılara ilaveten kablo kesiti ve gerilim düşümü olayını inceleyiniz. Aşırı gerilim düşümünden kontaktör bırakıyor olabilir.Anlık Gerilim çökmesi olayı olabilir dikkat ediniz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motorun uçlarını panodan çıkarın kumandanızı boşta denein çalışıyorsa olay gerilim düşümüdür ben biaydır böyle bir sorunla uğraştım yapamadım .........kolay gelsin
 
senin olay tamamen gerilim duşumu ile alakalı uçgene geçerken olç muhtemelen faz notr arası gerilim 190 v altına duşmekte bundan dolayıda kontaktor bırakmakta senin sistemde start stoplu çalıştıgı için sistem durmakta
 
arkadaşım senin sorunun anlık voltaj düşmesiyle ilgili ya kumandaya kademe trafosu takıcaksın yada arkadaşın verdiği şekilde yapıcaksın sendeki bağlantı değişik arkadaşın verdiği şemadaki gibi yaparsan sorunun kalkar yalnız şemada ufak bireksik var zaman rölesinin çıkışlarını yıldıza gideni üçgen kontaktörünün kapalısından üçgene gideni yıldız kontaktörünün kapalısından geçir aksi taktirde yıldız kontaktörü yapışık kalırsa o bağlantıya göre yıldız çıkmadan üçgende girer ve mütüş bir patlama olur kolay gelsin
 