Merhabalar üstadlarım
Elektrik dağıtım merkezi olarak adlandırılan ve ve içersinde modüller hücre, trafo bulunan beton köşk veya mono blok dm gibi yerlere iş güvenliğ açısından en az kaç kişi girmelidir kanun yönetmelik mevzuat olarak desteğinizi bekler saygılar sunarım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bildiğim kadarıyla 2 kişi girebiliyor. tam olarak yönetmelik metni mi lazım?
 
Evet tam yönetmelik madde fıkra resmi gazete hangisi geçerli ise ilginize teşekkür ederim
 
ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Kuvvetli akım tesislerine girmek

Madde 59-
Kuvvetli akım tesislerine meslekten olmayan kimselerin girmesine ve özel gereçler olmadan bunlara dokunulmasına izin verilmez. Ayrıca tesislerin girişinde işletme personeli için gerekli iş güvenliği malzemeleri her zaman hazır bulundurulacaktır.

Bu tesislere herhangi bir nedenle geçici olarak herkesin girmesine izin verilirse, meslekten olmayanların, tehlikeye uğramasını önleyecek önlemler alınacaktır.

Kuvvetli akım tesislerine girilmesi ziyaretçiler için tehlikeli olacaksa bunların ancak işletme tarafından özel olarak görevlendirilmiş olan ve tesisleri tanıyan bir kimsenin gözetimi altında küçük topluluklar halinde girmesine izin verilir.


Ekatta böyle bir madde var.Kişi sayısı belirtilmemiş.Kişi sayısının belirtildiği bir yönetmelik var mı bilmiyorum.Teiaş Tedaş gibi kurumların iş sağlığı ve güvenliği yönergelerinde belki vardır.İncelemek gerek.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…