Merhabalar. 2 trafo ve 2 jeneratör olan bir işletmede trafonun ve jeneratörün işletme ve koruma topraklaması nasıl olmalıdır? hem işletme hem koruma birbiriyle irtibatlandırılmalı mı ayrı mı olmalı, toplam 4 işletme topraklaması mı olmalı ? Koruma topraklaması bina içine giden topraklama hattından ayrı mı olmalı birleştirilmeli mi ? bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler
 
İşletme topraklamasının esas amacı nötr hattı oluşturma amaçlıdır.
Bu topraklama olmazsa jeneratör veya trafodan çıkan iki uç da float yani her ikisi de faz olur.
Trafo ve jeneratörü ayrı düşünüp birbirlerinden bağımsız olarak devreye alınması durumunda tek ana topraklama yeterli olacaktır. (Özel koşullar vardır)
İşletme topraklaması nötr hattı oluşturduğu için ayrıca toprak hattı olarak çekilmez. Nötr hattı yük akımlarının döndüğü hattır.
Koruma topraklaması daha küçük boyutta ve küçük akımlar için uygun yapılmaktadır. Ev için genellikle 30mA. Bu hattın sessiz ve gürültüsüz olması esas olduğundan bağımsız yapılması gerekmektedir.
Koruma topraklaması ile işletme topraklaması birleştirilemez. Aksi takdirde öngörülemeyen hata akımları oluşabilecektir. Burada esas olan koruma topraklamasından geçen akım sonuçta toprak üzerinden yine sistemin işletme topraklamasına dönmesi ve hata akımının bağımsız yoldan akıtılmasıdır.
 