İşletmede bulunan bütün Kakr aynı anda atıyor

Doğrusunu söylerseniz düzeltme şansı hala elimizde üstad.
 
Önce nötr ve topraklama baralarını ayırıp sağlıklı bir topraklama ölçümü yapın ; daha sonra faz-nötr ; faz toprak değerlerini tekrar kontrol edin ; çıkan değerlere göre bir yorumda bulunmak lazım ........
 
Son düzenleme:
Nötr ve toprak baraları zaten birbirinden ayrı üstad. Ben topraklamayı da yenilemeyi düşünüyorum.
 
Nötr barası için ayrı bir topraklama yaptım. Koruma topraklaması ile ara mesafesini 30m yaptık.
 
Arkadaşlar,

Ekte bulunan döküman sanıyorum sorunuzu çözecektir.

Topraklama sisteminiz IT . Bu sistemde ilk kaçak akım arıza olduğunda kaçak akıdan dolayı sistem OFF olmaz. 2. bir kaçak akım arızası oluştuğunda sistem OFF olur.
 

Ekli dosyalar

  • IT sistem nedir.pdf
    63.9 KB · Görüntüleme: 37
IT topraklama sadece ameliyathane ve yoğun bakımda var oranın da hattı ayrı. hem IT hem TN sistem mevcut.
 
O zaman Amaliyathaneler için ayrı, bir trafo diğer üniteler için ayrı bir trafonuz olması gerekmekte.

Ekteki dökümana dikkat ederseniz, IT sistemde trafonun yıldız noktası topraklanmıyor.(işletme topraklaması)
 