herkeze pens watmetre almasini tavsiye ederim, motor akimlarindan motorun nekadar yuklendigini anlamaya calisirsaniz yanilirsiniz, cunku cosF yi olcemiyorsunuz, pens watmetre aldiktan sonra hemen hemen butun motorlarin guclerini olctum, gereginden buyuk motorlari kucukleriyle degistirdim, 11 kW motoru 5,5kW surucuyle bile calistirdim, 11kW surucu almak yerine,,,,5,5kW surucu.
%50 yukle calisan motorlari yildiz bagladim, bazi motorlarda 10-12kW tasarruf sagladim,
Buyuk guclu fanlara surucu aldim, kademeli hiz otomasyonu yaptim, 90kW motoru 40hz dusurdugumde 45kw guc harciyor, sadece ihtiyac oldugunda 50 hz cikiyor,
simdi kizgin yag pompasi ve uc yollu vana sistemine surucu baglamak istiyorum, deneyen varsa cevap yazsin, ben sonuclari gonderecegim,
Talas kurutma sisteminde baca gazi geri donusunu yanma hucresi sonrasi yerine taze hava fani emisinden direk yanma hucresine verdik, bunun birkac faydasi oldu,
1. taza hava fani soguk hava yerine sicak hava cektigi icin isi kazanci oldu,
2. sicak havanin yogunlugu cok dusuk oldugu icin icindeki oksijen miktari daha dusuk, yanma daha verimli oldu, THC, CO emisyonlari cok dustu, CEZA yemekten ve cevreyi kirletmekten kurtulduk,
3. Emisyonlarin bir kismi tekrar yakildigi icin baca cikisi emisyanlar azaldi, GAZ analizatoru ile olcumlerle bu saydiklarimin faydalari sabittir, GAZ analizatorunuz yoksa HEMEN alin. Eskiden mazot+agac tozu yakarken simdi sadece toz yakiyoruz hatta fazlasini nereye koyacagimizi sasirdik,, ;D
4. yanma hucresindeki sicakligi kurutmaya tasimak icin hava yaninda buharda kullanmis olduk, havanin isi transver verimi havadan daha buyuk,
5. taze hava fani sicak hava tasidigi icin yuku azaldi. elektrik tasarrufu sagladik,
herkeze selam