çok sık karşılaşılan bir durum değil bahsettiğiniz arkadaşlar güzel yorumlar yapmışlar dedikleri gibi büyük ihtimal sigortalı yük ayırıcısı olan müşteriden kaynaklanıyor , fakat kesicili çıkışında toprak hatası vermesinden yola çıkarak bence nacizane fikir olarak
1- kesicili çıkış hücresinde ölçü ve koruma rölelerinin akım ve diğer ayarlarının kontrol edilmesinde fayda var ,
2- xlpe kablolarının örgülü olarak yaptığımız kısımlarının topraklama devreleri bir ise ayrılmasında fayda var ,
3- (belki olabilir) üst barada toplam amper olarak hesaplanırsa birinin toprakla teması demek tek sigorta atıyor ise iki fazdan fazla amper demektir bunada eğililebilir.
4- son secenek olarak aklıma gelen ise eğer bu özel müşteriler birbirine çok yakın ise işletme topraklaması veya koruma topraklamalarında birbirine omaj olarak atlama olabilir basımıza geldi o sebepten topraklama sistemleri birbirinden uzaklaştırılmalıdır .
ama dediklerim hepsi birer secenek onursal üyenin dediği gibi ilk önce sigortalı yük ayırıcısı olan müşteride aramalısınız sebebi , iyi çalışmalar kolay gelsin .....