Özellikle iklimlendirme bölümünde okuyan arkadaşların işine yarıyacak bu döküman Y.Doç.Dr Hüseyin Bulgurcu Tarafından hazırlanmıştır. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaslar elımde 1ph 20000 btu luk bır klıma kompresoru var ben bunu 80 litrelik su sebılıne bagladım çalıştı sogutma yapıyor fakat motor asırı ısınıyor ve termık acıyor kondenser kucuk oldugundanmı acaba bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
arkadaşlar iklimlendirme* soğutma ile ilgili önceden hazırlanmış staj dosyası bulabileceğim bir yer war mı acaba staj dosyamı hazırlarken eksiksiz olması için ihtiyacım var
mokoki 1-kompresörün büyük olabilir 2-kondanse küçüktür 3-Fan motorun ters veya hava debin küçüktür 4-kullandığın gaz uyumlu olmayabilir veya fazla gaz vermişindir 5-borulama çapların yanlıştır 6- alçak ve yüksek basınç manometre bağla değerlerini ve kullandığın gazın çeşidini birde çekmiş olduğu amperi ölçüp yaz yrdımcı olayım.