İlginç bir xlpe kablo arızası (mı)

hhassu

Üye
Katılım
11 Mar 2022
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Yaşadığım ilginç bir arıza var değerli görüşlerinizi almak isterim. Bir beton köşkü besleyen iki YG fideri var, fider1 ve Fider2. Teiaştan enerji alarak uzun zamandır bu İki fider paralel olarak beton köşkün barasını be sliyor. Fider1 ve fider2 yaklaşık olarak eşit akım çekiyor. Bir anda fider1 L1 fazı akım değeri sıfıra düşüyor ve burdan çekilen tüm akım fider 2 L1 fazına kayıyor. Fider 2 devre dışı bırakılıp beton köşk sadece Fider 1 den beslenirse herhangi bir sorun yaşanmıyor. Tüm techizat test edildi, kesici ayırıcı kontak dirençleri ölçüldü, kablo test aracı ile kablolar test edildi, hiçbir sorun yok. Akım degeri sıfır olsada Fider 1 L1 fazı gerilimi tutuyor. Role veya akım trafolarından şüphelenildi kablo üzerinden pens amper metre ile ölçülü yapıldı akım gerçekten sıfıra düşüyor. Arıza sebebi ne olabilir sizce
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Paralel çalışma,çok uygulanan bir uygulama değil.Neden böyle bir çalışma şekli seçiliyor ?Paralellik,köşktemi ?
 
Paralel çalışma,çok uygulanan bir uygulama değil.Neden böyle bir çalışma şekli seçiliyor ?Paralellik,köşktemi ?
Paralellik köşkte evet. Tek fiderin Kablo kesiti toplam yükü kaldırmıyor, aslında kablo kesiti artırılıarak tek giderden beslenebilir. Ayrıca fiderlerin enerji aldığı trafolara farklı. Trafo a ve b gibi
 
Fider-1 e bağlı yönlü rölenizin L1 fazına ait gerilim ve akım ucunu L2 fazına ait akım ve gerilim ucuyla bir değiştirin bakalım. Arıza röleden kaynaklanıyor olabilir. Eğer bu sefer L2 den uyarı geliyorsa röleniz bozuktur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…