sn. madmemed, sayaç arızalı. Bunu sn. hemmuhhemtek' de izah etmiş.
Ben sadece 7/24 hesabını açıklayayım:
Bu 257050 kvarh'lik endüktif tüketimi sabit bir yük olarak ve o ayki fatura dönemine tamamen yayılmış bir şekilde kullanmalı ki trafodan çekilecek endüktif akım en az miktarda olsun:
257050/30/24=357 kvarh
bu değer her saatte çekilen (saf indüktif) sabit bir yük olsa idi, trafodan sabit olarak:
Q=1,732.u.ı
357=1,732.380.ı
ı=542a amper indüktif akım çekilmesi gerekirdi.
160kva trafonun ag ana şalteri 250a dir. Trafo iniş iletkeni 3x95+50 mm2 (veya çift 3x50+25mm2) nyy'dir. Buna ne şalter ne de kablo dayanır.
ölçüm kısmında bir hata var ve bu hata kullanılmayan enerjiyle alakalı. Kullanılmayan bir enerjinin bedeli istenmekte sizden.
Siz makel'le irtibata geçin. Daha önce de belirttiğim gibi, sayaç ayar istasyonunun yaptığı test anında sayaç sağlamdır tabii. Bunu sizin aralık, ocak, şubat faturalarınız da doğrulmakta. Ne olduysa kasım ayında olmuş.