Merhaba Arkadaşlar,
Vestel Flora inverter A++ bir klima bakım yaptıktan sonra ER04 arızası vermeye başladı, iç fan dönmüyor ve 10-15sn sonra cihaz Er04 arızasına geçiyor..... Sizlerden ricam iç ünite kartını tamir ettirme yoluna başvurmadan önce, fan motorunu ölçü aletiyle nasıl sağlamlığını test edebilirim.
Direnç konumunda fan soketini sırayla ölçüm ama bir değer okuyamadım..
Fan 3 fazli bldc motor olmali. Motorun üzerindeki etiketi görmemiz lazım. Bazi motorlar eski model olabiliyor.
Ama her türlü kablolarda omaj gormeniz gerekiyordu. Omaj gormemeniz sorun kabloda kopuk yada sargida hasar olabilir. Yada olcumunuz hatalı olabilir. Çünkü bakim yaparak bu motora hasar vermek pek mümkün değil.
Fan 3 fazli bldc motor olmali. Motorun üzerindeki etiketi görmemiz lazım. Bazi motorlar eski model olabiliyor.
Ama her türlü kablolarda omaj gormeniz gerekiyordu. Omaj gormemeniz sorun kabloda kopuk yada sargida hasar olabilir. Yada olcumunuz hatalı olabilir. Çünkü bakim yaparak bu motora hasar vermek pek mümkün değil.