24000 btu cihaz sogutma sistemi dizayn şartlarında yaklaşık 7 kW/h sogutma yapabilir. Sizin cihazlar 6kW/h isi uretiyor ise ve dış ortamdan da bir miktar isi kazancı olacağını da ongorursek ucu ucuna yetecektir. Belki de yetmeyebilir.
24000 btu bir cihaz tam yükte yaklaşık 2 kW/h ile 2.5 kW/h civarında Elektrik harcayacaktir.
Bu cihazin tam yüke çıkmama sebebi ufledigi havanın dar alandan tekrar geri geliyor olması olabilir. Sizden ricam iç ünitenin on panjurunu açın. Sag taraftaki filtresi sökün ve altında göreceğiniz isi sensorunun olduğu yerden sicaklik ölçümü yapın. Kac derece olctugunuzu buraya yazın. Cihazin set sicakligini da yazın.
Bazı markalar buyuk cihazların uzun süre tam yükte çalışmasından sa kısa süre tam güçte çalışıp eko modda devam etmesini enerji tasarrufu yapmak için programlanmış olabilir. Siz yüksek güç moduna aldığınızda sistem programı ve oda sensorunden gelen bilgiyi pas geçip bir sure tam yükte çalışıp sonra eko moda geçiyor olduğunu düşünüyorum.
Cihazin frekans sürücüsü uzun süre tam kapasite çalışmaya uygun mu bilmiyorum ama iç ortam sensorunu aldatarak yada modifiye ederek yüksek güçte çalışması sağlanabilir düşüncesindeyim.
Önce yukarıdaki ölçümleri yapın. Sonra detaylı yazisiriz. İlgili markalarla görüşüp bu klimayı sistem odası için kullanacağınızı belirtin. Bazi markalar hem kışın sogutmada çalışmak için hemde yazın tam kapasite çalışmak için farklı yazılımlara sahip iç ünite karti uretiyor olabilir. En büyük sıkıntılardan biri enerji kesilip gelmesinde klimanın kapanma durumu gibi sorunlar olabilir.
Cihazlar açık kasa ama üzerlerinde extra fan takılarak sürekli taze hava geçişi olmasını amaçladık. Bir üstteki possta resim ekledim.Odada bulunan cihazlarını ile ilgili detay verirseniz çözüme daha kolay yaklaşabiliriz. 6kw elektrik tüketmek ile 6kw ısı üretmek arasında cihaza göre epey fark var. İnverter klima kullanmak iyi bir seçim değil. Zira kendi üflediği havayı emerse ortamı soğumuş kabul ederek kapasitesini düşürecektir. Bitcoin madencilik sistemi kurulan 2 metrekarelik bir odayı 18000btuh kapasitedeki klima yetersiz görünüyordu. Cihazların fanlarının emme yönünü düzenleyerek daha serin bir ortam elde etmiştik. Cihazlarınız ne olursa olsun fanlarının emiş ve üfleme yönü önemli. Cihazlarınızla ilgili detay verirseniz klima dışında daha verimli soğutma sağlayacak sistemler bulunmakta.
Klimanın montajı odanın geiş duvarında odayı ortalayacak şekilde yapıldı.Odanızın ebadlarına göre, klımalar, genıs duvarda mı, dar duvardamı.
Ekran kartları için su soğutma sistemi kurmayı bilen içkimseyi bulamadım malesefŞu şartlarda beklenen performansın yarısını bile vermemesi normal. Klimanın üflediği toplam havanın ne kadarı cihazlara etki ediyor? Tam yükte sürekli çalışsa bile klimanın üfleyeceği hava +5 derecenin altına inmez.
Bildiğim kadarı ile cihazların verimli çalışabilmesi için 35 ile 55 derece arasında olması gerekli. Dış ortam sıcaklığı 40 derece kabul edersek su soğutma sistemi kullanman hem daha ekonomik hemde gereksiz detaylarla uğraşmasın.