24000 btu cihaz sogutma sistemi dizayn şartlarında yaklaşık 7 kW/h sogutma yapabilir. Sizin cihazlar 6kW/h isi uretiyor ise ve dış ortamdan da bir miktar isi kazancı olacağını da ongorursek ucu ucuna yetecektir. Belki de yetmeyebilir.
24000 btu bir cihaz tam yükte yaklaşık 2 kW/h ile 2.5 kW/h civarında Elektrik harcayacaktir.
Bu cihazin tam yüke çıkmama sebebi ufledigi havanın dar alandan tekrar geri geliyor olması olabilir. Sizden ricam iç ünitenin on panjurunu açın. Sag taraftaki filtresi sökün ve altında göreceğiniz isi sensorunun olduğu yerden sicaklik ölçümü yapın. Kac derece olctugunuzu buraya yazın. Cihazin set sicakligini da yazın.
Bazı markalar buyuk cihazların uzun süre tam yükte çalışmasından sa kısa süre tam güçte çalışıp eko modda devam etmesini enerji tasarrufu yapmak için programlanmış olabilir. Siz yüksek güç moduna aldığınızda sistem programı ve oda sensorunden gelen bilgiyi pas geçip bir sure tam yükte çalışıp sonra eko moda geçiyor olduğunu düşünüyorum.
Cihazin frekans sürücüsü uzun süre tam kapasite çalışmaya uygun mu bilmiyorum ama iç ortam sensorunu aldatarak yada modifiye ederek yüksek güçte çalışması sağlanabilir düşüncesindeyim.
Önce yukarıdaki ölçümleri yapın. Sonra detaylı yazisiriz. İlgili markalarla görüşüp bu klimayı sistem odası için kullanacağınızı belirtin. Bazi markalar hem kışın sogutmada çalışmak için hemde yazın tam kapasite çalışmak için farklı yazılımlara sahip iç ünite karti uretiyor olabilir. En büyük sıkıntılardan biri enerji kesilip gelmesinde klimanın kapanma durumu gibi sorunlar olabilir.
24000btu klimanın tam yükte çalışırken 2000W-2500W arası tüketim yapması gerekiyor.
Ama klimanın tüketim değeri 1200W değerini geçmiyor.
İçerisi 31 derece olduğu için ve klimadan 18 derece set edildiği için klimanın tam yükte çalışması gerekiyor.
Söylediğiniz gibi klimanın üst sağ kısmında sıcaklık sensörünü buldum.
Oradan ölçüm yaptığımda ise 27 derece olduğunu gördüm.
Bu şartlarda klimanın tam yükte çalışması ve 2kw üzeri elektrik çekerek dış motorun deli gibi çalışması gerekiyor.
Alan 15m2 olduğu için dar bir alan evet doğru. Ancak içeride iki adet çalışan gpu mining rig var. Odada sıcaklık yayacak başka birşey yoktur. Odada pencere yoktur. Pencereyi iptal ederek tuğla ördük. Sadece iç kısımdan erişilebilen kapısı var. Klima kendi üflediği havayı çekiyor olsa dahi içeriisi o kadar sıcakken illa ki sıcak havayı çekecektir.
İç ortam ısı sensörünü kablo ile uzatıp cihazların sıcak hava üflediği yere koymayı düşünüyorum. Kullanılan kablo özel bir kablo mu yoksa standart hoparlör kabloları iş görür mü ?
Bu arada cihazların üzerinde haricen fan var, sürekli üzerinden taze hava akışı sağlıyorum.
Odada bulunan cihazlarını ile ilgili detay verirseniz çözüme daha kolay yaklaşabiliriz. 6kw elektrik tüketmek ile 6kw ısı üretmek arasında cihaza göre epey fark var. İnverter klima kullanmak iyi bir seçim değil. Zira kendi üflediği havayı emerse ortamı soğumuş kabul ederek kapasitesini düşürecektir. Bitcoin madencilik sistemi kurulan 2 metrekarelik bir odayı 18000btuh kapasitedeki klima yetersiz görünüyordu. Cihazların fanlarının emme yönünü düzenleyerek daha serin bir ortam elde etmiştik. Cihazlarınız ne olursa olsun fanlarının emiş ve üfleme yönü önemli. Cihazlarınızla ilgili detay verirseniz klima dışında daha verimli soğutma sağlayacak sistemler bulunmakta.
Cihazlar açık kasa ama üzerlerinde extra fan takılarak sürekli taze hava geçişi olmasını amaçladık. Bir üstteki possta resim ekledim.
Odanızın ebadlarına göre, klımalar, genıs duvarda mı, dar duvardamı.
Klimanın montajı odanın geiş duvarında odayı ortalayacak şekilde yapıldı.