Sistemde redresör vardı onu çıkartıp tekrar ölçtüm yine aktif ilerliyor. Biz ölçümü AG den yapıyoruz. OG hattında ise kaplin kapasitör var acaba ag tarafını etkiliyor olabilir mi?
Kaplin kapasirör konusunda bilgim yok. Fakat kapasitörün aktif güce etkisi olmayacağını tahmin ediyorum.
Acaba sizin reaktörlerin iletkenleri kavrulduğu ve direnci arttığı için olabilirmi diye aklıma geldi.
Kaplin kapasirör konusunda bilgim yok. Fakat kapasitörün aktif güce etkisi olmayacağını tahmin ediyorum.
Acaba sizin reaktörlerin iletkenleri kavrulduğu ve direnci arttığı için olabilirmi diye aklıma geldi.
Evet müstakil ölçünce yaklaşık olarak 300W tüketim var. Sanki şöyle bir durum oluşuyor reaktör devreye girince kapasitif yok oluyor yok olan güç aktife dönüşüyor. Yani ekteki fotoğraf gibi bir durum var. Ekteki fotoğraf Entes firmasının kompanzasyon sunusundan.
Her firmanın,bakır / Al. olması durumuna
ve üretim kalitesine ! göre aktif tüketimi
farklı olur.Genelde,reaktif değerinin %2-4
arasında olabilir.Firmasından,bu değeri öğrenme şansınız yoksa,devresine aktif
gücü ölçen bir ölçü aleti bağlıyarak tes-
bit edebilirsiniz.Bunları yapamıyorsanız
ortalama bir değer olarak %3 değeri kabul
edebilirsiniz.Bu varsayıma göre,aktif kay-
bınızın 3,5-4 kw olabileceği söylenebilir.