Şönt reaktör hesabı

Şönt reaktörler; yüksek güç ve voltaj sistemlerde açma - kapama esnasında oluşan geçici gerilimlerin aşırı seviyelere ulaşmaları ve bunun sonucunda da şalt cihazlarının zarar görmeleri nedeniyle RC filtrelerle birlikte kullanılmalıdırlar.

Bu ibareden yola çıkarak senin sistemin için kullanılması gerektiğini emin olmamakla beraber gerek yok diye düşünüyorum. Olsa bile sonuçta 2,5kVar'I karşılayacak bir direnç kapasitör devresi gerekecek. Yapman gerekirse bile fazla bir miktar tutacağını zannetmiyorum.
 
Bence transformatör için devrede bulunan kompanzasyonun sabit grubuna bir bak derim kapasitif sıkıntı çekiyorsan ; 400 metrelik hattın kapasitif etkisi tüketiciyi sıkıntıya sokarsa şönt reaktör üreticileri memleketin en zengin adamı olur Ayrıca senin yüklerin 2-3 günde bir devreye girdiği için aktif tüketiminde yeterli olmuyor ; bu yüzden aktif kapasitif dengen o yüzden bozuluyor bence.
 
Son düzenleme:
400 mt lik bir o.g. kablo hattı yaklaşık 20 kVAr capasitif etki gösteririr, Havai hat ise 2-3 kVAr bir kapasitif etki yaratır. O.G Ölçümü olan tesislerde sıkıntı yaratır. Kablo üreticilerinin kataloglarından yararlanabilirsiniz. çoğu yerlerde trafo sbt için kullanılan kondansatörler devre dışı bırakıldığında bu kapasitifi trafoların kayıpları dengeler, bu yüzden trafolarda sbt varsa devre dışı bırakmalısınız.
 
ilk mesajda yapılan hesapa 0,000xx gibi ifade var

sayacınız virgülden sonra 3 hane değil mi?

Yaptığınız hesap doğru ama sayaç endeksleri hatalı sanırım
 
Kompanzasyon kapalı, sabit devre dışı, yük yok.

05/06/2013
A 13,601
E 1,113
K 6,999

06/06/2013
A 13,624
E 1,113
K 7,082
saatte
bir günlük kapasitif fark=7,082-6,999=0,083kvar
bir saatlik kapasitif fark=0,083/24=0,00346kvarh
tedaş çarpanımız 690 olduğuna göre 0,00346x690=2,3876kvarh

yani gerçek kapasitif fark saatte 2,3876kvar yanlışsa düzeltin.
Hesaplamam da sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Sabiti devreden çıkaralı bir yıl oluyor. Tek kapasitif etki havai hatlar.
Ya şönt reaktör alıp aylık Elektrik faturasına 1000tl daha ilave edeceğim, yada kullanmadığımız zaman kesici hücresinden kesip ayırarak hattı ve trafoyu enerjisiz bırakacağım sanırım.
 
Verdiğiniz endeks değerlerine göre aktif tüketim oldukça az zaten kapasitif/aktif oranınız %368 çıkıyor RC filtre kullanmanız en mantıklısı olur. Elektrik faturasına 1000tl daha ilave edeceğim diyerek neyi kastettiniz?
 
yorumlar için verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
2,5kvarlık bir reaktör 3,6 amper devreden çeker sanırım(yanlış biliyor olabilirim). eğer akım çekerse bu faturaya da yansır herhalde.
 
Verdiğim linkte 3,61 amper çekeceği yazıyor ki hesaplama ile 2500=3*400*I ile 3,61 amper çıkıyor. Çekeceği güçte yaklaşık 2,5kW dır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…