Şönt Reaktörler

Gece boyunca yüksüz olan 10 adet trafo merkezi bulunuyor ve merkezler arasında bulunan 1x120 mm2 XLPE ring kablosu yer altında ve 34.5 kV gerilim taşımaktadır. Her trafo merkezinde 1 MVA'lık iki adet kuru tip trafo bulunmaktadır. Trafo merkezleri arası ortalama 2 km dir. Şönt reaktörü nasıl hesaplıyoruz ? yardımcı olurmusunuz .....
 
Sayaç okumanız tek noktadan mıdır, her trafo da kompanzasyon mevcutmudur, reaktif oranlarınız nedir?
 

ölçüm bir noktadan ise ve en başta ise ölçümler sunu kanaat getirilir.

bahsettiğiniz yerde trafoların a.g. kısmında sabit kondansatörleri devreden çıkarıp ölçmeniz gerekmektedir.

bu ölçümler sonucu yapılacak şönt miktarı belirlenir. bahsettiğiniz yerde a0 adet trafo varsa bu trafolar devrede iken şönt reakör ihtiyacı düşecektir belki hiç gerek kalmayacaktır.

ama çok komplike bir yer ise ve hat başından ölçüm yapılıyorsa hat başından profesyonel bir kompanzasyon sistemi kurmanız gerekiyor.
 
selam şönt reaktörlerin bayındırlık veya başka kurumlarca hazırlanmış birim fiyat listesinde geçen bir poz numarası varmı aceba varsa yardımcı olabilirmisiniz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…