Evet
Siemens olan, üzerinde siyah kare şeklinde test düğmesi olan da kaçak akım rölesi,
Komşunuzda ya kaçak akım rölesi yok ya da iptal edilmiş olduğundan dairesindeki kaçak akım rölesi atmıyor, binanın ana girişindeki kaçak akım koruma rölesi atıyor. (Esasında yangın koruma rölesi diye geçer ana hatta takılanlar, 300 mA eşik değerinde açma yapar, daire içindekiler 30 mA değerinde açma yapar. Komşunuzun kullandığı fırında akçak olma ihtimali çok yüksek anlattıklarınıza göre.İşten anlayan biri yerinde bakarak kolayca arızalı cihazı tespit edebilir.
800 mA olayında bi karışıklık olmuş sanırım, ortada 800mA değerinde olan bir cihaz yok, Resimdeki 800 yazısı rölenin teknik özellikleriyle alakalı bir değer. Im, Yani kontaklarının maksimum anlık dayanım akımı. Konu ile alakası yok.
Ayrıca kaçak akım röleleri yüksek yük durumunda açma yapmaz sadece sistemde
Elektrik kaçağı olması durumunda atar.