ŞALTER ATMASI

Daire içinde tek fazlı 30 yada 40 ma kaçak akım kullanılıyor genellikle, bina girişlerinde 3fazlı 300 ma ama sizinki 800 ma? Daire içinde pirizlerde yada takılan cihazlarda kaçak olabilir. Eğer dairenin kaçak akım röresi köprülü ise atmaz. İşini iyi yapan bir elektrikçi problemi çözer ama onu bulmak mesele...

Sent from my QUATRO T1461 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 



sorun bizim evden olsa hocam aynı anda çamaşır makinası +Elektrik süpürgesi + su ısıtıcı + tv + buzdolabı laptop + vantilatör + 2 lamba yanıyorken çalışıyorken denedim atmadı o durumda sorun bizde değilmidir
 
şöyle bi durum var bizim evde buzdolabı tv vantilatör çalışıyorken atıyor biz otururken alt komşu açıyor bazen 5 / 10 gün atmadığı oluyor evde priz kaçak varsada olurmu
 
Evet Siemens olan, üzerinde siyah kare şeklinde test düğmesi olan da kaçak akım rölesi,
Komşunuzda ya kaçak akım rölesi yok ya da iptal edilmiş olduğundan dairesindeki kaçak akım rölesi atmıyor, binanın ana girişindeki kaçak akım koruma rölesi atıyor. (Esasında yangın koruma rölesi diye geçer ana hatta takılanlar, 300 mA eşik değerinde açma yapar, daire içindekiler 30 mA değerinde açma yapar. Komşunuzun kullandığı fırında akçak olma ihtimali çok yüksek anlattıklarınıza göre.İşten anlayan biri yerinde bakarak kolayca arızalı cihazı tespit edebilir.

800 mA olayında bi karışıklık olmuş sanırım, ortada 800mA değerinde olan bir cihaz yok, Resimdeki 800 yazısı rölenin teknik özellikleriyle alakalı bir değer. Im, Yani kontaklarının maksimum anlık dayanım akımı. Konu ile alakası yok.

Ayrıca kaçak akım röleleri yüksek yük durumunda açma yapmaz sadece sistemde Elektrik kaçağı olması durumunda atar.
 


atma sebebi kaçak sürekli olsa sürekli atması laızm değilmi 5 gündür atmıyor
 
Ana şalterin amperi ara şalterlerden daha düşük olursa, Yüke binince atar, çözüm biraz daha yüksek amperli şalter takmak.maliyete gelince monofaze ise 10 trifaze ise 40 tl. Usta ne alır bilemem
 
Sayaç panosunun içinde girişte 160amper veya 100a tms vardır bunun devresine tiroid +açtırma bobini takım olarak bağlıdır veya girişte 300ma lik yangın korumalı tms varsa muhakkak öyledir sisteme bağlı olan k.akım.algılama role si ni devreden çıkarı can tabi bu işi sen deyil elektrikçi yapacak
Bina girişindeki Sigorta veya tms kac amper ona bak.
 
atma sebebi kaçak sürekli olsa sürekli atması laızm değilmi 5 gündür atmıyor
Elbette kaçak sürekli olsa röle tutmaz, sürekli atma yapar.
Demek ki daimi bir kaçak yok, bir cihaz belli aralıklarla kaçak yapıyor olabilir, ya da dediğiniz fırını kullandıklarında bazen kaçak yapıyor ve atma yapıyor olabilir, birkaç kaçak yapan alet bir arada kullanıldığında kaçak sınırı geçiliyor ve röle devreyi açıyor olabilir. .olasılıklar çok fazla, ilk olarak ilgili daireye de sağlam olduğundan emin olunan bir kaçak akım rölesi takılmalı ki sadece kendisi etkilensin arızadan, bütün apartmanı etkilemesin.
 