Şalter ve Kablo seçimi

Katılım
24 Eki 2012
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
Aklıma takılan bir soruyu sizinle paylaşıp bilgi sahibi olmak istedim. Trifaze kablo ile besleyeceğim Mono faze cihazların olduğu bir panoda güç hesabı yaparken. Yükleri toplayıp trifazeye göre hesapladığımda 10.56 amper çıkıyor , cihazların ayrı ayrı monofazeye göre hesapladığımda 36,46 çıkıyor. Şalteri ve kablo seçimi hangi hesaba göre seçilir?
 
Faz başına çekilen en yüksek akım değerine göre.
 
Kullanılacak cihazın 3 faz veyahut 1 faz hesabı yapılıp faz başına çekeceği akıma göre devre koruyucu elamanı seçilmesi gerekmektedir. Hesaba göre kablo, kabloya göre devre kesici seçimi yapılmalıdır.

Kullanılacak cihaz motor ise motor etiket değerleri göz önünde bulunarak hesap yapılmalıdır.
 