bahsettiğiniz panodaki prizler 63A 4x63A veya 5x63A dir. aslında şantiyede kullanılması gereken budur zira makina ve techizat yerleri değişmekdetir seyyar tip kablo ile bunu fazla uğraşmadan yaparsınız
H07RN-F silikonlu veya kauçuk yanılmıyorsam kablo uygundur ancak pahalı gelir onun yerine nyy çok damarlı kablo alabilirsiniz şantiyenizin şartlarınıda göz önünde bulundurum pano prizinizin 4x63 veya 5x63A durmuna göre kablo alabilirsiniz
5x lı bu kesitlerde kablo bulmak sıkıntılı olabilir
elinizde varsa 4x16mm2 yoksa 3x16+10 kullanabilirsiniz pano arasındaki mesafeyi unutmayın üst kesit secebilirsiniz. topraklamayı panodan yaparsınız
pano priziniz 4x63A ise topraklamayı çektiğiniz panodan yaparbilirsiniz ancak kablonun başında 5x63A erkek kullanmanız gerekir.
pano prizlerini IP standartları var önerim IP67 kilitli tip almanız
bemis,mete enerji,schneider, bulabilirseniz mennekes önerebilirim