Şantiye Topraklama / İç Tesisat Raporu

mrksmn

Üye
Katılım
14 Nis 2008
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,

-pano şasesinde topraklama kablosu yok (ama ölçünce panonun kendinden bir topragı var sanırım yere gömülü diye), topraklama kablosu sadece tek fazlı prize gelmiş ve 4 mm. Topraklama kablosunun en az 6mm mi olması gerekir ?
-ikinci resimde soldan çıkan prizler 4 delikli. bunlara 3 faz 1 nötr bağlanmış, toprak yok. normalde 3 faz ortaya da toprak bağlanması gerekiyor sanırım değil mi ? nötre ihtiyaç yok yani
-sayaçta mühür yok
-kaçak akım rölesinin üstünden çıkarak direk şantiyedeki makinalara verilmiş. Bu bağlantı şekli hatalı mıdır. Yani faz nötr arasında ya da faz-faz arasında bir kısa devre olsa kaçak akım rölesi atmaz yanlış mıyım? Ama sonuçta sayaçtan önceki 50 amperlik otomatlar var bunlar yeterli mi dir.
-gırgır vinç sürekli kakr 'yi attırıyormuş. gövdede kaçak yok bunun sebebi nedir, motorlar için 30mA kakr düşük mü kalıyor. Diğer prizleri de topraklayınca onlar da mı kakr'yi attıracak

bunların dışında raporde belirtilmesi gereken var mıdır. raporda bunları belirttikten sonra sorumluluk üzerimizden kalkar mı.
işimi doğru yapmak ve tecrübe kazanmaya çalıştığım için bilgililerden cevaplarınızı bekliyorum
iyi günler

df7bb4c6_0734_49e3_828b_f90612ed0683.jpg

d356d38f_737d_432d_aca5_cba7c2929952.jpg
 
1) tek prize topraklama vermek yetmez kesiti projesinden bellidir, benım görüşüm bir bakır çubuk klemensle irtibatlandırılıp 16mm2 topraklama kablosuyla bağlanmalı ve ucu pabuçlanarak pano topraklama kısmına girmeli eğer bu kısım bara ise o baradan yüklerinize topraklamayı dağıtmanız daha iyi olur eğer tek fazlı prizden baska yükünüz yoksa ona giden topraklama pabuçla beraber irtibatlandırtılmalı
2)3 fazla çalışan motorlar güç devresinde nötre ihtiyaç duymasada kumanda devresinde nötr e ihtiyaç duyabilir belki o prize takılan yük gittiği yere bu amaçla nötr götürebilir topraklamayıda o panoda gerçekleştirebilirler ama 3 faz motor direkt olarak çalıştırılıyorsa ihtiyacı 3 faz ve topraktır dediğiniz gibi prizde ortaya toprak verilir
3)sayaçta mühür yok abonelik numarası falanda göremedim ilgili dağıtım şirketi onaya gelmemiş herhalde,mühürlenecekse yere düşen kapağı kaybetmeyin iki tane de mühür vidası alınki deliklerden mühür geçirip askıda kapak sallandırtmayın derim
4)kaçak akım rölesinin üstünden alınmışsa kaçak akım rölesi devre dışı bırakılmıştır bu bağlantı şekli yanlıştır ama yanlış bildiğiniz nokta şu faz faz veya faz nötr arasında olan kısa devrelerde sigortanız koruma işlemini gerçekleştirir, kaçak akım rölesi fazlar ve nötr arasındaki dengesizliği yani toprağa giden(burada topraklama kötüyse akım çarpılan kişi üzerinden toprağa gider) kaçak akımı kontrol eder bu şekilde koruma yapar Sigorta kaçak akımda atmaz
5)vinç gövdesinde kaçak yok demekki topraklaması sağlam ki kaçak akım rölesini attırıyor vince bakın bi,diğer prizler içinse topraklama yapılmamış ise zaten bi anlamı yok kaçak akım rölesi topraklamasız tutar ama koruma yapmaz
İlave olarak, şantiye projesine bakmanız şart, dağıtım şirketi henüz onay için kontrole gelmediyse bu şekilde kabul edeceğini düşünmüyorum çünkü projelerde enerji önce grup otomata ordan kaçak akım rölesine(projesine göre yangın koruma rölesi de olabilir) ondan sonra sayaca girer. Umarım yardımcı olmuşumdur, iyi çalışmalar
 
sayın @etkga çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyim başta bu şantiye bizim değil kontrol için gittik açıkçası. Bir de bir kaç hususu anlamadım yardımcı olabilir misiniz
1) 16mm2 toprak kablosu yazmışsınız, diğer faz kabloları 6 lık kablo. 16 lık gerçekten gerekli mi. şantiye panolarında hiç bu kalınlıkta kablo yok sanki. bu arada panoda topraklama kısmı yok açıkçası. bu resmi çektikten sonra elektrikçiye panoyu toprakla demiştik. yeni toprak kablosu çekip panonun sacına vidalamış.
2) Açıkçası içerdeki aletlerde kumanda devresi var mı bilmiyorum, ama zannetmiyorum. hele ki aletlerin bulunduğu konumda topraklama yaptıklarını sanmıyorum çünkü alçı makinası vb seyyar aletlermiş.
3) Elektrikçiyle kavga ettik bu yüzden. Burda mühür yok fatura geliyo mu felan deyince adam bana hakaret etmeye başladı. diğer ustalara sorduğumda tedaş gelip fatura yazıyo dediler hiç de mühürü sormamış :/
4) kaçak akım rölesinin üzerinden alınmış ama zaten girişler alttan çıkışları üstten yapmışlar. Kaçak akım rölesi devre dışı değil yani. benim merak ettiğim ise kaçak akım rölesinden sonra başka sigortaya girmiyor, bu sıkıntı oluşturmaz mı. faz-nötr arasında kısadevre olursa kaçak akım rölesi atmaz sonuçta değil mi
5)gırgır vincin fişi bildiğimiz tek fazlı topraklı fişlerden. sürekli kakr attırdığı için motorcuya getirmişler topraklı hatta göre olması için ayar mı çekçeklermiş, bu kısmı anlamadım açıkçası neden böyle bişey gerekti acaba.
6)kontrol için gittiğimizde proje veremediler, mecbur projesiz baktık. ama önce grup otomata, sonra sayaca, sonra kaçak akım rölesine, sonra diğer otomatlara gidiyor hat :/
 
1)yani tabi bu konuda onaylı projede ne yazdığı önemli ama topraklama kablosu çok telli olacağı için topraklama klemensiyle irtibatı geniş olması daha iyi olur biz yaptığımız işlerde hiç 6 lık topraklama kullanmadık en düşüğü 10mm2 olmuştu
2)ozaman prizin orta ucuna topraklama diğerleri 3 faz olarak bağlanmalıdır
4)önce grup otomata giriyorsa yük ve kesit değerleri Sigorta amperajı ile uyumluysa problem yok kaçak akımdan önce sigorta olası kısa devrelerde koruma yapar
5)kakr 30 ma düşük kalıyor diye birşey sözkonusu olamaz,30 ma hayat korumada eşik değerdir vincin yada hattının arızası neyse bulunup giderilmeli cihaz takılmalıdır
6)mühürlü bölüm önemli,muhtemelen projede dediğim gibi olur kakr ı sağa alıp mühürü kapatırsınınz soldaki grup otomatlarla dağıtımı yaparsınız mutlaka projeyi isteyin,bunları isg için mi kontrol ediyorsunuz?
 