Şebeke ANalizörü ve Sayaç arasındaki Anlamsız Fark

resimde verdiğiniz sayaç çarpanı sizin sayaca ait ise 8625 katı küçülterek yazıyor demektir.Yani sayaçtaki 1 kw gerçekte 8625 kw dır. 7400 kva toplam trafo gücünüz var minimum yüksüz halde 74 kvar tam yükte ise 370 kvar endüktif tüketim yapacaktır. Eğer endüktif yükleriniz devre dışı iken endüktif reaktif ilerliyorsa sabit kondansatörleriniz yetersiz kalıyor yada uygun değerde seçilmemiş demektir.Yüklenme durumuna göre modifiye edilmesi gerekir. Toplamda Endüktifin yükselmesi çok trafolu yada trafosu büyük işetmelerde görülen olağan bir durumdur.Ben çok az monofaze yüklerin olduğu taş kırma şantiyesinde yüksüzken cosfiyi 0,12 gördüğümü hatırlıyorum

Kompanzasyon panonuzun kademeleri küçük güçlere göre ayarlanmamışsa ufak değerleri görmez bunun da düzeltilmesi gerekir.Kompanzasyon panolarının büyük çoğunluğu ag kısmındaki yükü kompanze eder buda tesis duruş halindeyken sayacın endüktif reaktifi yazması kompanzasyon panosunun bunu görmemesi anlamına gelir.Panolarınız ag den kompanze ediliyorsa 2 seçenek var ya sabit kondansatörleri yüklenme durumuna göre yeniden ayarlayacaksınız yada og referanslı reaktif güç kontrol rölesi kullanacaksınız.
 
Son düzenleme:
1600kva lık 4 adet trafomuzun her birinde 2 adet 25kvar lık yani 1600kva nın %3 şeklinde hesap edilerek 50kvarlık sabitler tercih edilmiş.
1000kva lık bir adet trafomuz içinse 1 adet 25kvar lık sabit var.Kondansatörlerin kontrolleri düzenli olarak yapıyoruz
 

trafolardaki sabit kondansatör yüklenme durumuna göre hesap edilir. Bazı sitemlerde % 3 fazla gelirken bazılarında ise eksik gelebilir.Eğer sabitlerden emin iseniz kompanzasyon panolarınız da sorun var demektir,ve panolarda dizilim 0-5 ,1 kvardan başlayarak ihtiyacı kadar kademeyle çözüm üretilebilir.
 
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.1600kva olan 5 nolu trafomun beslediği tesis şuanda trafodan yaptırdığımı 24 saatlik enerji tüketim ölçümlerinde trafodan 1900kva lık yük çekmiş olduğunu(max) gördük.Yaklaşık %20 fazla bir yüklenme var.Bu durumun sayaca veya analizöre bir etkisi olabilir mi?
 
sabitlerimiz ve kompanzasona ait tüm kondansatörlerimiz sağlam
 

1600 kva dan 1900 kva yük çekemezsiniz bu sonuca nasıl vardınız.1600 kva trafonun nominal akımı 2312 amper dir.Yani her fazı 2312 ampere kadar yüklenebilir.Her fazı ayrı ayrı pens ampermetreyle ölçün hesabınızı tekrar kontrol edin eğer dediğiniz durum varsa koruma elemanlarının açması lazım bu şekilde uzun süre çalışırsa trafo yanar.Trafolarda güç hesabı şu şekilde yapılır.

fazlar dengeli ise ör: 1250 amper olsun

1250*1,73*380 = 821 KVA yük var demektir.

Eğer yük dengesiz ise ör: R = 550 A S= 900A T = 1100 A olsun

herfazı ayrı hesaplarsınız yada 3fazın akımlarını toplayıp 3 e bölersiniz 850x 173x380= 558.78 =KVA olur.

yada R 550 x220 = 121 kva 900x 220 = 198 kva T 110 X 220 =242 kva =560 kva aynı sonuç çıkar.

Olası en kötü ihtimal şalt malzemesi daha büyük seçilmiştir.Trafo can çekişiyordur. 1600 kva trafo yine 1600 kva güç verir fakat bu defa voltajdan yemeye başlar.şöyleki

1600/3= 533 kva herbir fazın gücü yani 533333 /2315 = 230 volt olur. bu normal tam yük durumu fazla

akım çekersen ör.: 533333/2600 = 205 volt görüldüğü gibi sonuç değişmez gene 1600 kva verir fakat voltaj düşmeye başlar.
 
Ölçümü adpden enerji analizörü ile 24 saatlik ölçüm sonucu anlık max güç kulanım değeri olarak gördük.Ayrıca harmoniklerimiz de dengesiz.





Kompanzasyon kademelerimiz ise şu şekilde;
 
Trafo gücünüzün sınır değeri aşılmış trafoyu büyütmeniz gerekiyor.Kompanzasyon kademelerine gelince bu şekilde koımpanzasyon yapmanız imkansız en küçük kademeniz 50 kvar bu değerin altındaki reaktiflerde röle kompanzasyon yapamayacaktır, daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi kademeleri küçükten büyüğe doğru dizerek bu sorunu aşabilirsiniz.Bunda da yeni kondansatör almanıza gerek yok büyük güçlüleri 1 fazlı bağlayarak gücünü düşürebilirsiniz mesela 25 kvar 3fazlı kondansatörü 4 kvar 1 fazlı olarak kullanabilirsiniz.Yapmanız gereken sadece yüksüz iken kaç kvar ihtiyaç oluyor onu belirlemek ve kademeleri ona göre dizmek.
 
Bu ihtiyacı nasıl belirleyebilirim?
Trafo boşta iken(sadece aydınlatmalar devrede) ADP tarafından çekilen akım üzerinden mi gtmeliyim?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…