Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.1600kva olan 5 nolu trafomun beslediği tesis şuanda trafodan yaptırdığımı 24 saatlik enerji tüketim ölçümlerinde trafodan 1900kva lık yük çekmiş olduğunu(max) gördük.Yaklaşık %20 fazla bir yüklenme var.Bu durumun sayaca veya analizöre bir etkisi olabilir mi?
1600 kva dan 1900 kva yük çekemezsiniz bu sonuca nasıl vardınız.1600 kva trafonun nominal akımı 2312 amper dir.Yani her fazı 2312 ampere kadar yüklenebilir.Her fazı ayrı ayrı pens ampermetreyle ölçün hesabınızı tekrar kontrol edin eğer dediğiniz durum varsa koruma elemanlarının açması lazım bu şekilde uzun süre çalışırsa trafo yanar.Trafolarda güç hesabı şu şekilde yapılır.
fazlar dengeli ise ör: 1250 amper olsun
1250*1,73*380 = 821 KVA yük var demektir.
Eğer yük dengesiz ise ör: R = 550 A S= 900A T = 1100 A olsun
herfazı ayrı hesaplarsınız yada 3fazın akımlarını toplayıp 3 e bölersiniz 850x 173x380= 558.78 =KVA olur.
yada R 550 x220 = 121 kva 900x 220 = 198 kva T 110 X 220 =242 kva =560 kva aynı sonuç çıkar.
Olası en kötü ihtimal şalt malzemesi daha büyük seçilmiştir.Trafo can çekişiyordur. 1600 kva trafo yine 1600 kva güç verir fakat bu defa voltajdan yemeye başlar.şöyleki
1600/3= 533 kva herbir fazın gücü yani 533333 /2315 = 230 volt olur. bu normal tam yük durumu fazla
akım çekersen ör.: 533333/2600 = 205 volt görüldüğü gibi sonuç değişmez gene 1600 kva verir fakat voltaj düşmeye başlar.