TEİAŞ ın Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği nin Frekans bölümü 9. maddesi şu şekildedir : Sistemin nominal frekansı TEİAŞ tarafından 50 hertz (Hz) etrafında 49.8 - 50.2 Hz ARALIĞINDA KONTROL EDİLİR.İşletme süresi 10 dk.dan uzun süre geçilemez. Normal işletme süresi 49.95 ile 50.05 Hz arasındadır.....diye devam eder.Ve sistemde ani yük alma ve atmalarda + ve - olarak 200 mw ta +ve - 0.2 hz.frekans oynaması.600 mw ta 0.5 hz. - 770 mw ta ise 0.8 hz den fazla olamaz .Bu limitler 60 sn den uzun süremez.Bunun haricinde sistemde kısmi kopmalar,bölgesel sistem oturmaları gibi durumlarda sistem frekansı 47 hz ile 52 hz arasında olabileceği de göz önünde bulundurulur.Sizin fabrikanızın kullandığı enerji sisteme bağlı ise normalde frekans sorunu yaşamazsınız.Yukarıdaki istisnai şartlarda zaten tüm sistem veya bölgesel olarak birkaç şehir büyüklüğünde bir bölgede aynı problem yaşanır ve süreside çok azdır.Yada hizmet veren TEDAŞ muadili firmanın sisteminde problem olabilir.