Merhaba üstadlar
Sadece bilgi amaçlı soruyorum ve gerçekten deneyimi olanlar yanıtlarsa sevinirim.
Diyelimki bir orta olcekli bir isletmede Elektrik varken şebekeden beslenen,elektrik kesintisi anında ups den ve bu arada jeneretorun marşa basip hazir oldugunda ups in devreden cikip jeneratorun devreye girmesi.şebeke elektriği geldiginde jeneratorun devreden cikip,ups in tekrar şarj olmaya başlamasi.e bu arada kompanzasyon isin neresinde kimin önünde kimin arkasinda olacak...
Bu senaryo gerçekte nasil isliyor sirasi ile aciklayabilecek varmi acaba.
Ve elektrik semasi varsa gonderirseniz sevinirim...
hiç kimse hiç kimsenin önünde olmayacak şebeke ve jeneratör bir enversöre girecek (transfer panosu) şebeke varsa şebek yoksa jeneratörden beslenecek ordan çıkp upse girecek ordan çıkıp sistemi besliyecek ups devreden çıkması diye bir şey mevzu bahis olmaz . upse sistem bağlı olacak elekrik kesilince 8 saniye ups dayanacak jeneratör devreye girecek upsi beslemeye devam edecek
hiç kimse hiç kimsenin önünde olmayacak şebeke ve jeneratör bir enversöre girecek (transfer panosu) şebeke varsa şebek yoksa jeneratörden beslenecek ordan çıkp upse girecek ordan çıkıp sistemi besliyecek ups devreden çıkması diye bir şey mevzu bahis olmaz . upse sistem bağlı olacak elekrik kesilince 8 saniye ups dayanacak jeneratör devreye girecek upsi beslemeye devam edecek
kompanzasyon genellikle jeneratörden önce transferden önce Elektrik eve girdi sayaca girdi . sayctan ana şaltere girdi ana şalterin barasında kompanzasyon bağlı. aynı zamanda ordan transfer ünitesine girdi diğer ucada jenertör girdi çıkışlar ortak oldu ups e girdi çıktı sisteme girdi