herkese hayırlı işler bol kazançlar benim sorum eğer sıvaüstü ups prizinin fazı şebekenin fazına değerse bir sıkıntı olacak mıdır(patlama çatlama falan?)
Saygılarımla
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
herkese hayırlı işler bol kazançlar benim sorum eğer sıvaüstü ups prizinin fazı şebekenin fazına değerse bir sıkıntı olacak mıdır(patlama çatlama falan?)
Saygılarımla
UPS'e giren alternatif akım doğrultulur akü şarj devresi ile bir yandan aküleri şarj ederken biryandan da doğru akım alternatif akıma çevrilerek çıkışa verilir. Yani sizin Şebeke fazı ile ups çıkış fazı arasında zamansal fark yani faz farkı oluşması kaçınılmazdır, birbirine teması halinde kısadevre durumu söz konusu olur.
Eşdeğer iki UPS'in bile paralel çalışabilmesi için özel paralelleme kiti (elektronik devre) kullanılması gerekir.
herkese hayırlı işler bol kazançlar benim sorum eğer sıvaüstü ups prizinin fazı şebekenin fazına değerse bir sıkıntı olacak mıdır(patlama çatlama falan?)
Saygılarımla
Şebeke fazı maksimum değerdeyken ups fazı negatif alternans maksimum değerine denk gelirse yüksek hızda kafa kafaya çarpışma olur. İkisinden birisi sıfır değerinde ise duvara toslama gibi olur diyelim
Yukarıda anlatılanlara ilaveten,çoğu ups regülatör özelliği taşır.Bu nedenle sabit 220v çıktığını sayarsak şebekedeki voltaj dalgalanmalarında örneğin şebeke 230v olursa ups üzerinden akım geçirir,yada şebekenin 210v olduğunu varsayalım ups gücü elverdiği ölçüde şebeke üzerinden akım dolaştırmaya çalışacak.Her iki durumda da ups mort olur.