yumuşak geçişli enversör olmaz arkadaşım
senkron sistemlerde şebeke ve jeneratör aynı anda baraya kapattırılır senkron olmsıda şart değil ..
haberli kesintilerde yada elektrik kesilipgeri geldiğinde bir daha kesinti olmaması için yapılırlar.
mantıken şöyle yapılır
1- normal elektrik kesintisinde jeneratör çalışır devreye girer
şebeke geri geldiğinde jeneratör kartı şebekenin voltaj ve frekansı ne ise jeneratörü senkron eder ve senkronize olduğu an şebeke şalerini baraya kapatır jeneratörün governorunu ayarlanan ölçülerde kısarak yükün şebekeye akmasını sağlar sonra jeneratör şalteri açar ...
haberli kesinti olacaksa
1 jeneratör çalıştırılır şebeke ile senkron olunur şebeke ile beraber baraya kapatılır jenerator governoru açılark yük jeneratöre aktarılır sonra şebeke şalteri açılır elektrik geri geldiğinde işlem yukarda anlattığımgibidir ..
bu sayede hiç bir şekilde sistemin enerjisi kesilmeden geçiş sağlanır ..
kapalı geçiş olduğu için bu enversör değildir. tabi yazım olarak kastettiğiniz için ben sadece yazım hatasını düzeltimm ukelalık olarak algılamayınız .. bu ayarları jeneratör kartları kendinden yapar bunun için kart modelleri mevcuttur belli başlı 5-6 modul bu işi yapar
www.woodward.com www.deepseaplc.com www.comap.cz www.deif.com.
www.babrbarcolman.com adreslerindeki moduller bu işiyapar