Şehir Şebekesi Arıza

Şunların da denenmesi fikir verebilir, belki yapmışsınızdır:

-İlgili Daire veya Binaların Topraklama Kablolarının Ana Pano Barası'ndan ayrılıp enerji verilerek denemelerin yapılması,

-Enerjinin verilmesi esnasında Bina tarafının Topraklama Kablosu'nda Artık Akım ölçümünün yapılması,

-Aynı Bina'da açma yapmayan rölelerin olup olmadığının tespitinin yapılması,

-İlgili Daire veya Binaların Faz Hatları'nın Ana Pano Barası'ndan tek tek ayrılıp enerji verilerek denemelerin yapılması (380V ile çalışan cihazların devre dışı bırakılması!),

-S (Gecikmeli) Tipi röle ile denemelerin yapılması.

Bina tarafında Notr-Toprak 0V olması normal mi sizce? Bir de, 300mA rölelerin dahi atıyor olması sorunun Şebeke kaynaklı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor ama kesin birşey söylemekte zor.
 
merhaba arkadaşlar bi sorum olacaktı var olan hattımızın bi bölümünü yer altı yapmamız talep ediliyor. Çalışma yapacağımız kısımda mevcutta bir durdurucu ve bir taşıyıcı direk arasında olacak. taşıyıcı direği durdurucu direkle değiştirip aradaki iletkeni yer altı yapacağız. Usta yeni dikeceğimiz durdurucu direk için durdurucu press gerekiyor dedi. Nedir bu durdurucu press niçin kullanılır yada alternatifi başka bir malzeme var mııdır?
 

Ekli dosyalar

  • ekk.jpg
    54.3 KB · Görüntüleme: 21

 

Ekli dosyalar

  • Alüminyum İletken EK ve Bag Çeşitleri.pdf
    4.8 MB · Görüntüleme: 7
Son düzenleme:
ustaların kullandığı tabirler değişik oluyor. bende tam anlayamadım kast ettiği şey sıkı bağ mı
 