Şunların da denenmesi fikir verebilir, belki yapmışsınızdır:
-İlgili Daire veya Binaların Topraklama Kablolarının Ana Pano Barası'ndan ayrılıp enerji verilerek denemelerin yapılması,
-Enerjinin verilmesi esnasında Bina tarafının Topraklama Kablosu'nda Artık Akım ölçümünün yapılması,
-Aynı Bina'da açma yapmayan rölelerin olup olmadığının tespitinin yapılması,
-İlgili Daire veya Binaların Faz Hatları'nın Ana Pano Barası'ndan tek tek ayrılıp enerji verilerek denemelerin yapılması (380V ile çalışan cihazların devre dışı bırakılması!),
-S (Gecikmeli) Tipi röle ile denemelerin yapılması.
Bina tarafında Notr-Toprak 0V olması normal mi sizce? Bir de, 300mA rölelerin dahi atıyor olması sorunun Şebeke kaynaklı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor ama kesin birşey söylemekte zor.