sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 28 Nis 2020 #21 Sıkı bağdaki bağlantı,presle yapılcak demek.
muhendizzhanım Üye Katılım 18 Kas 2019 Mesajlar 11 Puanları 1 Yaş 28 28 Nis 2020 #22 VHD veya gergi izolatör alternatif olarak kullanılabilir mi
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 28 Nis 2020 #23 Normalde,VHD kullanılması gerekir.Yol at- laması gibi bir durum varsa çift gergi olma- lı. Son düzenleme: 28 Nis 2020
ikayserili Profesyonel Üye Katılım 10 Ocak 2007 Mesajlar 1,216 Puanları 481 Yaş 39 Konum Ürgüp 29 Nis 2020 #24 krokinize baktım Hawk iletken yazılmış. Ustanız doğru demiş Hawk iletkenler diğer pigeon, raven ve swallow gibi fab maşonla ek vb. çalışma yapılmıyor. hidrolik'li pres ile yapılmaktadır. çok ağır cer kuvveti olan bir iletken.
krokinize baktım Hawk iletken yazılmış. Ustanız doğru demiş Hawk iletkenler diğer pigeon, raven ve swallow gibi fab maşonla ek vb. çalışma yapılmıyor. hidrolik'li pres ile yapılmaktadır. çok ağır cer kuvveti olan bir iletken.
muhendizzhanım Üye Katılım 18 Kas 2019 Mesajlar 11 Puanları 1 Yaş 28 29 Nis 2020 #25 Teşekkürler cevaplarınız için ustanın kastettiği şey K3 tek gergi takım hawkmış.